od utp je potreba dodrzet minimalne 60cm vzdalenost a co hur je peklo i jen to priblizit k rozvodu topeni pokud jde kolem elektriky. u toho topeni se to da maximalne uckem o sirce na 10cm se toho topeni dotknout ja jeste musi mit clovek kliku, ze ten fazovy posuv vysel tak, aby se vyrusil na vzdalenosti co jde kolmo k tomu rozvodu topeni jinak to proleze pres to topeni az do elektriky a do dalsich spotrebicu hur nez kdyz byvaly spotrebice v siti bez filtru.
Smím se zeptat, z jakých zdrojů vycházíte? Mé osobní zkušenosti nejsou zdaleka tak negativní. Mimochodem, Vašemu textu není zcela rozumět :-(.
Tato tématika se hojně probírá třeba na
http://diskuse.elektrika.cz, kam přispívají lidé, kteří mají příslušnou kvalifikaci a znají normy. Tak se třeba lze dozvědět, že:
* Pokud vedení nn, které je vedeno souběžně s vedením informačních technologií napájí zařízení které je výrazným zdrojem EMI (elektromagnetického rušení), musí být dodržen odstup tohoto vedení minimálně:
- 130mm pro: zářivky, neony, rtuťové výbojky, výbojky světlometů
- 800mm pro: obloukové svářečky
Ještě jeden zajímavý názor z diskuse na uveeném webu:
IT-áci to neřeší, dokud jim jde komunikace.
Pak začnou řvát, proč jim to padá a kdo jim to ruší.
Už rok řeším takový problém u zákazníka.
Přeplněné žlaby, silařina, ovládání, MaR, komunikace vše na zdař bůh v jednom, chumlu.
Navíc hanebně zapojené FM z ohledem na EMC.
Moje připomínky k přeložení tras jsou považovány za největší drzost. Však to nějak zatím ještě jede.