Už jsem ti to psal na abclinuxu. Zkoušel jsi pořešit případ, že se změnilo pořadí disků? Psal jsi, žes přidával nové disky - a podívej se na identifikace v tom výpisu - logicaldrive 1 má disky 1I:1:1 a 1I:1:2, logicaldrive 2 má 1I:1:7 až 1I:1:12 a čísla mezi nimi (3 - 6) mají další disky v následných logical drivech - předpokládám ty nově přidané.
Neměl náhodou předtím logicaldrive 2 disky 1I:1:3 až 1I:1:8?
Když jsem nedávno změnil pořadí disků, Smartarray to při startu biosu zdetekoval a zeptal se, zda má pole poskládat z disků s jinými čísly. Nemohlo se stát, že sis toho nevšiml a třeba jsi to odmítl? Něco takového podobného by vysvětlovalo stávající situaci.