Ano správně. PLC nefunguje jen v aplikaci.
Dne jsem zkusil:
Mám dvě PLC ve stroji a na obě se normálně připojím. Jakmile jsem vyměnil PLC, stejné nastavení sítě (jen defakto jiný MAC), tak se do jednoho připojím a do toho co je vyměněné, tak mi program hlásí, že zaznamenal změnu nastavení sítě a už se do něho nedostanu. Ale do toho druhého ano. Vůbec nic jsem neměnil.
V routru nastaveno ip 192.168.0.1 maska 255.255.255.0 WG 192.168.0.1
V 1 PLC 192.168.0.2 maska 255.255.255.0 WG 192.168.0.1
V 2 PLC 192.168.0.3 maska 255.255.255.0 WG 192.168.0.1
Druhé PLC jsem vyměnil, nastavil to samé nastavení sítě v PLC (MAC nejde změnit) a už se nedá připojit.
Připojím zpět původní a opět to funguje. Bez jakéhokoliv zásahu.
Firewall vypnutý.
Co dělám špatně?
Zlobí to od té doby co jsem připojil několikáté (10-té v pořadí a více) zařízení do stejného počítače.
Takže jestli to chápu správně, tak i v případech, kdy PLC nefunguje v té jejich aplikaci, tak funguje ping? Pokud ano, tak tím spíš bych to viděl na firewall.