Citace od: Vantomas kdy 08. 03. 2023, 09:54:04
Zkoušel jsem hledat jestli to schéma kabelu nejde najít a na jednom shopu jsem našel jakýsi obrázek kabelu k PDU a podle toho obrázku byla "čárka" na placatým kabelu u obou konektorů stejně - nešlo tedy o křížený kabel. Jelikož neznám přesný produkt, zkusil bych jít i touhle cestou, podle partnumberu si někde najít fotku kabelu a vydedukovat to z toho. Případně PDU rozebrat a kouknout jestli není popsaný pinout konektoru na DPS.
V tom kabelu je nejspíš nějaké low-volt DC napájení, něco jako 5/12/24V. To by se dalo najít i multimetrem. Případně zkusit doměřit ohmmetrem, jestli některý pin je zem (propojený na kostru PDU nebo na prostřední kolík v silových zásuvkách). To napájení se rozhodně křížit nesmí - a docela se divím, že PDUčko přežilo zkusmo připojení kříženým kabelem.
Dále tam bude pár žil komunikace. V nejjednodušším případě by stačily dvě žíly. To může být RS232 RX+TX, nebo UART TTL RX+TX, nebo RS485 A+B, nebo třeba I2C SDA+SCL. Nečekal bych tam RS422 RX A+B a TX A+B. Křížit by bylo potřeba komunikaci, která má na dedicated pinech RX a na jiných TX, tzn. RS232 nebo UART TTL nebo RS422 (čtyřdrát=dva páry). Pokud se to smí kaskádovat, tak spíš než RS232 bych tam čekal nějakou obousměrnou multipoint fyzickou vrstvu, např. RS485 nebo I2C - a tyto by se nejspíš zapojovaly 1:1 (datové signálové piny). Je možné, že to svobodné hvězdicové zapojení funguje jenom za předpokladu krátké délky vedení = správně by se měla dodržet lineární sběrnice ale kašleme na to.
S tímhle by pomohl skop. Koukat s ním na signálové piny master PDU. Zjistit nejdřív pravděpodobné napájecí žíly (zem a +), pravděpodobné komunikační žíly, ty si ošmatat skopem, a pokud je komunikace trvale zticha, tak zkusit na ty komunikační žíly koukat v okamžiku přivedení napájení PDUčku.
Citace
Avšak stále platí, že nejjednodušší je zeptat se výrobce/prodejce.
Amen.
P.S.: hehe takovej M-bus... to by byl setěr.