Po připojení do LAN se nastaví brána 0.0.0.0 a nejde změnit

Re:Po připojení do LAN se nastaví brána 0.0.0.0 a nejde změnit
« Odpověď #30 kdy: 07. 12. 2024, 21:48:09 »
Ještě mě napadlo, že ty nové LOGA mají nový firmware a ten program si s tím neporadí. Možná by to chtělo novější verzi toho programu nebo ho aktualizovat nebo aktualizovat nějaké knihovny nebo databáze.


Re:Po připojení do LAN se nastaví brána 0.0.0.0 a nejde změnit
« Odpověď #31 kdy: 07. 12. 2024, 21:53:26 »
Citace
Zjevně neumíš číst a inteligence na 0.
S takovouhle Vám tu, pane, brzy nikdo nebude chtít poradit.

Citace
V routru nastaveno ip 192.168.0.1 maska 255.255.255.0 WG 192.168.0.1
V jakém routeru? V tom windows pc? Router nemůže mít jako gateway sám sebe (192.168.0.1).

Citace
už se nedá připojit.
Mohl byste toto rozvést? Co znamená "nedá připojit", jakou IP má počítač, jakou IP má zařízení, ping z počítače na zařízení v tu chvíli funguje/nefunguje, jakou chybovou hlášku píše program?

Zkusil jste Wiresharkem sejmout provoz na tom LAN rozhraní? Co tam běhá ve chvíli, kdy a) jedno zařízení komunikuje, b) druhé zařízení nekomunikuje?
Ideálně udělejte snímky provozu v obou případech (pcap/pcapng) a nasdílejte je s námi.

Zároveň pokud používáte na těch PLC statickou konfiguraci, proč máte ve Windows výchozí nastavení adaptéru "z DHCP"? Nastavte tam tu adresu (192.168.0.1 nebo 192.168.0.254, trochu se to tu v příspěvcích míchá) a masku sítě 255.255.255.0 ručně. Bránu nevyplňujte, to u tohohle scénáře stejně nemá smysl.
« Poslední změna: 07. 12. 2024, 21:55:49 od Radek Zajíc »

CFM

  • ***
  • 107
    • Zobrazit profil
Re:Po připojení do LAN se nastaví brána 0.0.0.0 a nejde změnit
« Odpověď #32 kdy: 07. 12. 2024, 22:11:02 »
Jiný PC s čistou instalací a pokud se to chová stejně blbě, tak řešit s výrobcem. Protože funguje-li ping a je vypnutý firewall, tak je něco prohnilého v té aplikaci nebo PLC. Rychlé googleni říká, že s tím má problémy více lidí.

f-k-r

  • ***
  • 107
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Re:Po připojení do LAN se nastaví brána 0.0.0.0 a nejde změnit
« Odpověď #33 kdy: 07. 12. 2024, 22:14:11 »
Pokud chce poradit, tak napište co kde mám nastavit. Né jen zázrak. Jinak asi nepište.

Chtělo by to popsat Váš problém a hlavně konfiguraci pořádně, síťařsky, takhle je situace (aspoň pro mě) dost nejasná. Tak třeba co je to 192.168.0.5? Je to vidět v obrázku hned ve Vašem prvním příspěvku, ve směrovací tabulce, jako adresa výchozí brány - ovšem ty tam jsou dvě.
Kromě toho je rozpor mezi výpisem tamtéž, získaným příkazem ipconfig (lepší by bylo použít volbu /a) a obrázkem z 06. 12. 2024, 09:39:53, kde je vidět, že by PC mělo dostat adresu od DHCP - tak jak to vlastně je? Může to být problém Windows, zkusil bych zakázat a zase povolit dané rozhraní (to mi ale pomáhalo, pokud jsem nastavil IP adresu staticky, přes grafické rozhraní, ale ipconfig ji neviděl - W10). Pokud máte adresu rozhraní 192.168.0.1 a GW také 192.168.0.1, umím si představit že některý systém přestaví GW na 0.0.0.0 - funkce by měla být tatáž ("já jsem GW").
Napadají mě další odbočky, třeba ICMP redirection.
Co byste ale měl udělat bezpodmínečně je nainstalovat Wireshark, pokud jej již nemáte, a zkoumat!
No a problém samozřejmě může být úplně jinde. Ve firmwaru toho PLC nebo v oné aplikaci. Je to od Němců, od těch lze čekat cokoliv.

Re:Po připojení do LAN se nastaví brána 0.0.0.0 a nejde změnit
« Odpověď #34 kdy: 07. 12. 2024, 22:30:08 »
Zároveň pokud používáte na těch PLC statickou konfiguraci, proč máte ve Windows výchozí nastavení adaptéru "z DHCP"?

Kromě toho je rozpor mezi výpisem tamtéž, získaným příkazem ipconfig (lepší by bylo použít volbu /a) a obrázkem z 06. 12. 2024, 09:39:53, kde je vidět, že by PC mělo dostat adresu od DHCP - tak jak to vlastně je?

Ufff, to se mi ulevilo, že nejsem jediný s IQ na nule, kdo nepochopil skrytou genialitu nastavování rozhraní přes DHCP v síti, kde žádné DHCP neběží.  ;D ;D ;D


Pardon pane geniální. Kdy bude od Vás to řešení. Napsal jsem trochu nesrozumitelně. Občas se i splet. V routru nelze nastavit výchozí brána. Ale ostatní ví. Nejsem odborník. Vy očividně ano. Jen žádná rada, řešení či nápad. Jen vytahování detailů. Také jsem našel chyby v textech, ale nikdy by mi to nenapadlo na to upozňovat.

Zároveň pokud používáte na těch PLC statickou konfiguraci, proč máte ve Windows výchozí nastavení adaptéru "z DHCP"?

Kromě toho je rozpor mezi výpisem tamtéž, získaným příkazem ipconfig (lepší by bylo použít volbu /a) a obrázkem z 06. 12. 2024, 09:39:53, kde je vidět, že by PC mělo dostat adresu od DHCP - tak jak to vlastně je?

Ufff, to se mi ulevilo, že nejsem jediný s IQ na nule, kdo nepochopil skrytou genialitu nastavování rozhraní přes DHCP v síti, kde žádné DHCP neběží.  ;D ;D ;D

A pardon routr nemá gateway. V routru jsem nastavil ip 192.168.0.1 maska 255.255.255.0
Jedno zařízení 192.168.0.2 maska 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1
Druhé zařízení 192.168.0.3 ostatní stejně.
V PC ve kterém mam program jsem zadal DHCP automaticky. Připojím se do routru přes wifi. Pustím program a obě zařízení fungují. Vymění za jiné se stejným nastavením a program hlásí že nastala změna nastavení sítě a už se do něho nedá připojit. Vrátím zpět předchozí a opět vše funguje.
Ping na dané zařízení které je zrovna nefunkční jde.
Zkusil jsem se starší firmware a s novějším a žádná změna.

Odpoledne zkusím Wiresharkem.

Myslím si, že jsem již zkoušel nastavení PC ručně, ale zkusím znovu. Třeba jsem se někde překlepl.
A zkusím odpoledne program naistalovat do nového PC. Mám nejnovější verzi.



Citace
Zjevně neumíš číst a inteligence na 0.
S takovouhle Vám tu, pane, brzy nikdo nebude chtít poradit.

Citace
V routru nastaveno ip 192.168.0.1 maska 255.255.255.0 WG 192.168.0.1
V jakém routeru? V tom windows pc? Router nemůže mít jako gateway sám sebe (192.168.0.1).

Citace
už se nedá připojit.
Mohl byste toto rozvést? Co znamená "nedá připojit", jakou IP má počítač, jakou IP má zařízení, ping z počítače na zařízení v tu chvíli funguje/nefunguje, jakou chybovou hlášku píše program?

Zkusil jste Wiresharkem sejmout provoz na tom LAN rozhraní? Co tam běhá ve chvíli, kdy a) jedno zařízení komunikuje, b) druhé zařízení nekomunikuje?
Ideálně udělejte snímky provozu v obou případech (pcap/pcapng) a nasdílejte je s námi.

Zároveň pokud používáte na těch PLC statickou konfiguraci, proč máte ve Windows výchozí nastavení adaptéru "z DHCP"? Nastavte tam tu adresu (192.168.0.1 nebo 192.168.0.254, trochu se to tu v příspěvcích míchá) a masku sítě 255.255.255.0 ručně. Bránu nevyplňujte, to u tohohle scénáře stejně nemá smysl.


To je jak u bláznů... Jaký zase router? Co s tím má co dělat wifi? Máš tam Windows PC a nějaký krám propojené napřímo kabelem. Hrozně se mi líbí ten fokus na urážení lidí, co se z tebe už několik dní snaží vymámit srozumitelnou informaci, ale namísto toho tady vylejzaj čím dál tím větší tatarštiny, a ignorování většiny rad, vyvěštěných víceméně z lógru vzhledem k výše popsanému.

Utřiď si myšlenky v hlavě.
Nastav na PC na ethernetovém rozhraní statickou adresu z jiného subnetu, než ve kterém je ta wifi.
Totéž udělej na krámu připojeném kabelem.
GW žádnou nikde nenastavuj.
Nenastavuj žádné DHCP tam, kde žádné neběží.


 ::) ::) ::) ::)

Zkoušel jsem různá nastavení od té doby co to přestalo fungovat. Jen zkoušením jsem přišel na to, když připojím již dříve naprogramované, tak to funguje atd. V předchozí odpovědi jsem popsal poslední zkoušku. Je mi záhadou, že aniž bych něco přenastavil, tak se změní ip adresa PC i gateway PC a to na nuly.

Pokud chce poradit, tak napište co kde mám nastavit. Né jen zázrak. Jinak asi nepište.

Chtělo by to popsat Váš problém a hlavně konfiguraci pořádně, síťařsky, takhle je situace (aspoň pro mě) dost nejasná. Tak třeba co je to 192.168.0.5? Je to vidět v obrázku hned ve Vašem prvním příspěvku, ve směrovací tabulce, jako adresa výchozí brány - ovšem ty tam jsou dvě.
Kromě toho je rozpor mezi výpisem tamtéž, získaným příkazem ipconfig (lepší by bylo použít volbu /a) a obrázkem z 06. 12. 2024, 09:39:53, kde je vidět, že by PC mělo dostat adresu od DHCP - tak jak to vlastně je? Může to být problém Windows, zkusil bych zakázat a zase povolit dané rozhraní (to mi ale pomáhalo, pokud jsem nastavil IP adresu staticky, přes grafické rozhraní, ale ipconfig ji neviděl - W10). Pokud máte adresu rozhraní 192.168.0.1 a GW také 192.168.0.1, umím si představit že některý systém přestaví GW na 0.0.0.0 - funkce by měla být tatáž ("já jsem GW").
Napadají mě další odbočky, třeba ICMP redirection.
Co byste ale měl udělat bezpodmínečně je nainstalovat Wireshark, pokud jej již nemáte, a zkoumat!
No a problém samozřejmě může být úplně jinde. Ve firmwaru toho PLC nebo v oné aplikaci. Je to od Němců, od těch lze čekat cokoliv.

To mi tu také někdo radil. Připojit do routru namísto kabelem.  Jen zkouším.

Zkusím tedy znovu napřímo kabelem jak popisujete. Jen v tom zařízení musím nastavit gateway. Bez toho to nelze. Jakou tedy tam? Na nuly? Nenabízí jinou možnost.



To je jak u bláznů... Jaký zase router? Co s tím má co dělat wifi? Máš tam Windows PC a nějaký krám propojené napřímo kabelem. Hrozně se mi líbí ten fokus na urážení lidí, co se z tebe už několik dní snaží vymámit srozumitelnou informaci, ale namísto toho tady vylejzaj čím dál tím větší tatarštiny, a ignorování většiny rad, vyvěštěných víceméně z lógru vzhledem k výše popsanému.

Utřiď si myšlenky v hlavě.
Nastav na PC na ethernetovém rozhraní statickou adresu z jiného subnetu, než ve kterém je ta wifi.
Totéž udělej na krámu připojeném kabelem.
GW žádnou nikde nenastavuj.
Nenastavuj žádné DHCP tam, kde žádné neběží.


 ::) ::) ::) ::)

Jen v tom zařízení musím nastavit gateway. Bez toho to nelze. Jakou tedy tam? Na nuly? Nenabízí jinou možnost.

Tak já bych tam nastavil IP toho PC, ke kterému to je připojené, ale když takovou možnost nenabízí, tak bych to asi odnes do šrotu.

CFM

  • ***
  • 107
    • Zobrazit profil
Propojit přímo kabelem (tj. žádné krabičky mezi).
Na PC nastavit manuálně 192.168.0.1/255.255.255.0, GW nenastavovat, vypnout firewall a odpojit ostatní síťová rozhraní.
Na PLC nastavit manuálně 192.168.0.X/255.255.255.0 (X v rozsahu 2 až 254) a GW 192.168.0.1.
Zkusit PING z obou stran. Pokud PING funguje a origo SW ne, tak zkusit čistou instalaci na jiném PC se stejnou konfigurací. Pokud to nefunguje, tak je to nejspíš nekompatibilita verzí PC SW a PLC FW o které je na webu hromada diskuzí.

GW je adresa, kam zařízení směruje pakety pokud je cílová adresa mimo rozsah sítě dostupné jeho lokálním rozhraním. Takže pokud mají oba konce 192.168.0.X/255.255.255.0, tak se tohle pravidlo/nastavení neuplatní.

To mi tu také někdo radil. Připojit do routru namísto kabelem.  Jen zkouším.

a) Jaky je tvuj matersky jazyk?

b) Nechces to zkusit psat anglicky? Je to fakt tezce nesrozumitelne.

CFM to napsal dobře, pokud jste to tak ještě nezkusil, tak to zkuste. Víc vám neporadím. Možná se zeptat také jinde, kde jsou lidé, kteří mají zkušenosti s PLC Siemens.

Koupil jsem si zařízení. Přímo na krabi píší software V8.3 K němu jsem koupil nejnovější verzi software než je napsaná poslední která existovala V8.3.1.
A nakonec jsem tedy zakoupil V8.4 a funguje. Jen nechápu, proč se stejnou verzí firmware některá zařízení fungují. A dokonce ani starší firmware na některých a stejně to nefungovalo.

Děkuji za rady. Funguje.




Propojit přímo kabelem (tj. žádné krabičky mezi).
Na PC nastavit manuálně 192.168.0.1/255.255.255.0, GW nenastavovat, vypnout firewall a odpojit ostatní síťová rozhraní.
Na PLC nastavit manuálně 192.168.0.X/255.255.255.0 (X v rozsahu 2 až 254) a GW 192.168.0.1.
Zkusit PING z obou stran. Pokud PING funguje a origo SW ne, tak zkusit čistou instalaci na jiném PC se stejnou konfigurací. Pokud to nefunguje, tak je to nejspíš nekompatibilita verzí PC SW a PLC FW o které je na webu hromada diskuzí.

GW je adresa, kam zařízení směruje pakety pokud je cílová adresa mimo rozsah sítě dostupné jeho lokálním rozhraním. Takže pokud mají oba konce 192.168.0.X/255.255.255.0, tak se tohle pravidlo/nastavení neuplatní.