1
Sítě / Re:Ethernetový kabel nefunkční, ale elektricky průchozí
« Poslední příspěvek od František Ryšánek kdy Dnes v 11:20:11 »Jedna věc, kterou TDR = generátor pulzů se skopem a nejlíp s dosvitem ukáže úplně geniálně, je vaklání. Jakýkoli vakl v krimpování nebo v konektorovém kontaktu vyskočí jak čertík na pérku z krabičky. Koukáte na skop a zároveň žmouláte v ruce konektorový spoj a různě s ním kroutíte... displej reaguje okamžitě.
Nesprávně zapojené páry se ukážou jako odraz = skok v impedanci v místě přechodu z "předřadného patchcordu" konektorovým spojem do měřené trasy. Odraz patrně do plusu (= se souhlasnou polaritou), protože dva vodiče půjčené každý z jiného páru budou mít vyšší vzájemnou impedanci než správně utažený pár.
Vidíte poměrně přesně, jak daleko po kabelu je chyba.
Taky mám čtveřitý terminátor na protější konec. Nasadíte, zmizí odraz => víte že vidíte protější konec a že je to impedančně po celé cestě v pořádku.
Nesprávně zapojené páry se ukážou jako odraz = skok v impedanci v místě přechodu z "předřadného patchcordu" konektorovým spojem do měřené trasy. Odraz patrně do plusu (= se souhlasnou polaritou), protože dva vodiče půjčené každý z jiného páru budou mít vyšší vzájemnou impedanci než správně utažený pár.
Vidíte poměrně přesně, jak daleko po kabelu je chyba.
Taky mám čtveřitý terminátor na protější konec. Nasadíte, zmizí odraz => víte že vidíte protější konec a že je to impedančně po celé cestě v pořádku.