Sítě / Re:Po připojení do LAN se nastaví brána 0.0.0.0 a nejde změnit
« Poslední příspěvek od lukovic79 kdy 08. 12. 2024, 16:52:20 »Koupil jsem si zařízení. Přímo na krabi píší software V8.3 K němu jsem koupil nejnovější verzi software než je napsaná poslední která existovala V8.3.1.
A nakonec jsem tedy zakoupil V8.4 a funguje. Jen nechápu, proč se stejnou verzí firmware některá zařízení fungují. A dokonce ani starší firmware na některých a stejně to nefungovalo.
Děkuji za rady. Funguje.
A nakonec jsem tedy zakoupil V8.4 a funguje. Jen nechápu, proč se stejnou verzí firmware některá zařízení fungují. A dokonce ani starší firmware na některých a stejně to nefungovalo.
Děkuji za rady. Funguje.
Propojit přímo kabelem (tj. žádné krabičky mezi).
Na PC nastavit manuálně 192.168.0.1/255.255.255.0, GW nenastavovat, vypnout firewall a odpojit ostatní síťová rozhraní.
Na PLC nastavit manuálně 192.168.0.X/255.255.255.0 (X v rozsahu 2 až 254) a GW 192.168.0.1.
Zkusit PING z obou stran. Pokud PING funguje a origo SW ne, tak zkusit čistou instalaci na jiném PC se stejnou konfigurací. Pokud to nefunguje, tak je to nejspíš nekompatibilita verzí PC SW a PLC FW o které je na webu hromada diskuzí.
GW je adresa, kam zařízení směruje pakety pokud je cílová adresa mimo rozsah sítě dostupné jeho lokálním rozhraním. Takže pokud mají oba konce 192.168.0.X/255.255.255.0, tak se tohle pravidlo/nastavení neuplatní.