Zjevně neumíš číst a inteligence na 0.
S takovouhle Vám tu, pane, brzy nikdo nebude chtít poradit.
V routru nastaveno ip 192.168.0.1 maska 255.255.255.0 WG 192.168.0.1
V jakém routeru? V tom windows pc? Router nemůže mít jako gateway sám sebe (192.168.0.1).
už se nedá připojit.
Mohl byste toto rozvést? Co znamená "nedá připojit", jakou IP má počítač, jakou IP má zařízení, ping z počítače na zařízení v tu chvíli funguje/nefunguje, jakou chybovou hlášku píše program?
Zkusil jste Wiresharkem sejmout provoz na tom LAN rozhraní? Co tam běhá ve chvíli, kdy a) jedno zařízení komunikuje, b) druhé zařízení nekomunikuje?
Ideálně udělejte snímky provozu v obou případech (pcap/pcapng) a nasdílejte je s námi.
Zároveň pokud používáte na těch PLC statickou konfiguraci, proč máte ve Windows výchozí nastavení adaptéru "z DHCP"? Nastavte tam tu adresu (192.168.0.1 nebo 192.168.0.254, trochu se to tu v příspěvcích míchá) a masku sítě 255.255.255.0 ručně. Bránu nevyplňujte, to u tohohle scénáře stejně nemá smysl.