31
Odkladiště / Re:realisticky pohled na IoT pro dum
« kdy: 07. 07. 2021, 09:35:40 »Diky, ono mi to vsechno nakonec ukazuje na Modbus, RS485.
Ma nejaky ilustracni nakres toho krizoveho vypinace vcetne mereni proudu?
Override je u tehle " inteligentnich domu" klicova vec.Já se vrátím na původní dotaz
U nás jsme dělali kompletní reko domu, vše šlo dolů. A díky tomu jsme všude natáhli husí krky atd. Chtěly jsme s přítelkyní chytrou domácnost, ale ne bezdrat (resp. určitě ne WiFi). Termostaty to rozhodly - Modbus po RS485. Následně jsem postavila pod jisticovou skříňku ještě přepínače ala křížový vypínač vč. měření proudu, tj dá se vše overridnout normálním vypínačem na zdi i kdyby vypadla fyzická síť. Následovat bude hacknuti světel na řízení jasu a barvy (mám jeden kus doma a půjde to celkem v pohodě) a kdoví co ještě.
A ten Modbus po rs485 taham UTP, podle PoE pasivního standardu. Až 32VDC/(32/1.4)VAC.
tyjo po ruce nemam, ale je to vpodstate klasicky bistabilni rele (bistabilni, aby v pripade vypadku toho zarizeni/napajeni drzelo stav a nezblaznilo se to po zapnuti + funguje jako "pocatek" krizovy cesty na svetla), za tim ... uff ted si nepamatuju ten cip, ale pouziva se dost v cinskejch "levnejch" aliexpressovejch hrackach na mereni 5A (ale ta novejsi verze, co ma citlivost 400mV/A) protoze "max 50W" LED panely a za tim PoE je schovany full bridge rectifier s AP63205 co mi dava tech 5V.
Jo a samotny ridici cip v tehle malejch hrackach je obycejna attiny814 nebo 414 (firmware ma asi 1.7kB) + max485 (nebo jedna podobna verze od ST).
a vse je namontovany v krabicce na DIN listu, klasickych 25mm nebo kolik ma jedna jednotka.