961
Hardware / Re:UPS na venek
« kdy: 09. 08. 2021, 14:10:35 »
diky,
ve skutecnosti jsem zminil ze na tom zastreseni urcite driv neb opozdeji skonci nejaky solarni clanek.
a je nesmysl to nekolikrat prohnat dc-ac-dc
ve skutecnosti jsem zminil ze na tom zastreseni urcite driv neb opozdeji skonci nejaky solarni clanek.
a je nesmysl to nekolikrat prohnat dc-ac-dc
Co si hlavně člověk slibuje od toho galvanického oddělení? To se dá udělat i DC/DC měničem a může to mít napájeno z hlavního DC zdroje. Imho je kravina zálohovat tyhle věci normální 230V UPS (což je sice nejjednodušší řešení, ale na stejný baterky to pak dá třeba třetinovou dobu zálohy), kdy je spotřeba UPS naprázdno při běhu z baterek větší než užitečná zátěž. Od toho jsou tu 12/24/48V zálohované napájecí zdroje kdy to vyřeší potřebu několika zdrojů v zásuvce (viz můj předchozí příspěvek) - takže z jednoho zdroje a jedněch baterek může běžet router, switch, několik APček a třeba i ty kamery + NAS. Stačí jen vhodně zvolit napětí, případně si vypomoct nějakým DC/DC měničem. Mimochodem tenhle dělá i galvaniceké oddělení s izolací několika kV. A účinnost taky není špatná (90%+). Používám ho na stabilizaci napětí (na rovných 12V, HDD se nelíbí rozsah napětí při nabité a vybité baterce) pro NAS, kterej je napájen právě tím DC zdrojem
https://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-well-ddr-60g-12
.