586
Odkladiště / Re:Vyskočení chrániče likviduje elektroniku
« kdy: 25. 02. 2022, 17:36:41 »
dela to jen obcas, takze se to spatne testuje.
protze se obcas zapoji do jine zasuvky, obcas to asi bude na jinem jistici, ale to si jen myslim.
protze se obcas zapoji do jine zasuvky, obcas to asi bude na jinem jistici, ale to si jen myslim.
OK, ale protoze to nestava vzdycky, jak teda?
pripojim rekneme tu zehlicku, ma 2.4kW, prudce tam nabehne proud (asi). co dal, pokud se nic nezmenilo fyzicky po trase vedeni, u mimoradne velkeho proudu se to chova jinak, to preskoci, naindukuje se?
Chyba v zehlicce - jak uvedeno mozna prodrena izolace.
Chyba v zasuvce - faze a nula muze byt castecne zkratovana
Chyba ve vedeni po ceste - faze a nula muze byt castecne zkratovana
Test je jednoduchy, pichni zehlicku do zasuvky na jinem jistici (pod stejnym chranicem). Pokud tam vyhodi opet, tak je spatna zehlicka. Pokud ne, tak zasuvka nebo vedeni.