481
Desktop / Re: KDE i Gnome v jednom systému
« kdy: 06. 06. 2011, 00:06:35 »
Dobrá tedy díky za info ale teď to podstatnější jak to tam dostanu ?? :-)
Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.
Jako nebudu tohle komentovat něco jako rafikový měřák ten jsem už dlohu v ruce neměl.A odstraňovat závadu pomocí fantazie mno dejme tomu :-)CitaceTakže hodnoty vypadají celekm ok budu věřit té SS hodnotě.Argument že tam někdo zapoměl dát filtrační kondíky je trochu scifi protože když tomu někdo rozumí tak jak může mít na jednom drátu SS i ST složku zárověň?? "kdyby kmital tak se ti mění SS hodnota "
Blbost. Predstavte si treba sinusovku, jak kmita v rozsahu 0-24 V. Stejnosmerny voltmetr vam nameri 12 V, tedy prumer. On totiz ma budto urcitou mechanickou setrvacnost nebo urcitou integracni konstantu mereni v pripade elektronickeho. Urcite nebude sledovat signal na treba 50 Hz nebo nejake vyssi frekvenci, napriklad frekvenci ridiciho signalu spinaneho zdroje, kdy vy byste pak videl akorat rozmazanou rucicku. Voi-la, mate stejnosmernou i stridavou slozku na jednom drate. 12 V=, na nem superponovano 12 V~.
Napisu-li, ze tam nekdo zapomnel dat kondenzatory, berte to s rezervou. Muze byt, ze je tam opravdu nekdo zapomnel dat. Ale muze byt, ze je tam studenak (pri dnesnich bezolovnatych pajkach dost bezne). Nebo s tim zdrojem nekdo prastil a upadl kondenzator od tistaku nebo se mu urvala noha na strane kondenzatoru. Tez muze byt z nejakeho duvodu defektni. Trhlina v pouzdre treba zpusobi vyschnuti elektrolytu. Odpoutejte svoji fantazii a vymyslete si dalsi, nelpete tolik na puvodnim "nekdo to tam zapomnel dat".CitaceMěřit žlutý a černý proti kolíku v zásuvce mi přijde jako opravdový výplod šílence !!
Zda se, ze vam chybi fantazie. Zkuste si treba predstavit, jak trafo spinaneho zdroje, umistene za usmernovacem a spinacim tranzistorem, ma svod. Nebo neco jineho ma svod. Promerenim proti koliku zasuvky (idealne s malou zatezi) se ukaze, ze je tam napeti, ktere tam byt nema (~ nebo = . Dejte mi schema, ja vam reknu, co a jestli by mohlo dat stridave a co stejnosmerne napeti na vystupu.).
Pokud nic nenamerite, tim lepe. V kazdem pripade, tim, ze to zkusite, nic nezkazite. Tim, ze to nezkusite, muzete dokopat dalsi disk. Nevim, co je na tom sileneho. To by asi bylo, kdybych vas navadel jit merit proti dalkovemu vysokonapetovemu vedeni. Nevim, co vas tak vytaci na zemnicim koliku zasuvky.
Nechci do toho moc kecat, elektronika není úplně moje doména, ale nedalo mi to, vzal jsem svůj mutlimetr a nastartoval jsem prastarý AT (nikoli ATX) zdroj.Ano AZ zdroj se startuje na tvrdo síťovým vypínačem a hodnoty josu jak jsi psal takže můžeš klidně spát ale atx se startuje tak že dáš do zktratu měkkých 5v tj ten zelený a pokavaď ho najedeš tak ukazuje i na prázdno.
Zdroj se rozběhl se zvukem cirkulárky a já naměřil (naprázdno!):
Stejnosměrně:
na 12V .. 16,5V
na 5V .. 7,5V
Střídavě:
0 na obou větvích
Pokud jsou naše multimetry v pořádku, tak je někde chyba.
Tak jsem tedy měřil (multimetr přežil, já taky), a toto jsem naměřilTakže hodnoty vypadají celekm ok budu věřit té SS hodnotě.Argument že tam někdo zapoměl dát filtrační kondíky je trochu scifi protože když tomu někdo rozumí tak jak může mít na jednom drátu SS i ST složku zárověň?? "kdyby kmital tak se ti mění SS hodnota "
žlutá/černá: 24.9V střídavě, 11.7V stejnosměrně
červená/černá: 10.7V střídavě, 5.2V stejnosměrně
červená/žlutá: 13.4V střídavě, 6.6V stejnosměrně
Barvy se vztahují ke standardnímu PATA napájecímu kabelu (má standardně barvy červená-černá-černá-žlutá).
Odpor zdroje jsem měřit zkoušel, multimetr nijak nereagoval - to chápu tak že multimetr naměřil "nekonečný" odpor tj. usoudil že nic neměří.
Ty naměřené hodnoty IMHO vypadají rozumně ...
Budete merit za zdrojem, kde by obvod normalne mel byt oddelen trafem, navic napeti je bezpecne. Existuje akorat moznost, ze trafo nebo nekde neco je prosvihle a ma svod, kvuli kteremu vam pak vydoutnaji ty disky. Tehdy by se mohlo na vystupu zdroje objevit nebezpecne napeti. Ale na multimetru mate izolovane elektrody (typicky aspon 1000V), takze pokud nejste uplne levy, nemuze se vam nic stat. Zacal bych tim, ze nastavim na multimetru rozsah 220V stridavych a zmerim napeti proti zemi (zemnici kolik zasuvky nebo kastlik pocitace, to je celkem jedno). Normalne by tam asi nemelo byt vic, jak par voltu, protoze ten zdroj nema zemeni a tak by tam mohlo neco prolezat pres kapacitu trafa. Pokud je tam vic, tak to je podezrele. Promereni odpojeneho zdroje ohm metrem mezi vstupem a vystupem by vam pak asi ukazalo mene, nez nekonecno, cimz by se teorie potvrzovala. Jak jsem videl, jak Cinani delaji trafa, tak bych se vubec nicemu nedivil.Tohle už má hlavu a patu
Ten zdroj od toho konvertoru nema na napajeci snure zem, coz mozna neni dobre. Zkuste promerit napeti mezi "zemi" napajeciho konektoru pro disk na vystupu zdroje a kastlikem pocitace (stejnosmerne i stridave).1 - To že na zdroji není zem bych zas až tak asi neřešil je to klasický spínnaý zdroj a zem je v něm kvůli pospojování neživých částí u klas case a u zdrojů třeba k notebooku zas kvůli filtraci"ono co bychom taky peníze chtěli".Takže tudma asi cesta nevede.
Take zkuste promerit izolacni odpor mezi napajeci snurou toho zdroje a kontakty konektoru na vystupu. Pokud namerite neco jineho, nez hodne velky odpor, nejlepe tak velky, ze je to pro vas multimeter moc a zobrazi nekonecno, tak je neco shnileho v kralovstvi danskem.