Účinnost se při zatížení nemění.
No, pozor na definici účinnosti!
účinnost kotle se sice nemění - tzn pokud po něm chceme 3kW tepla nebo 15kW tepla tak je to jedno. ALE! mění se mu účinnost s požadovanou teplotou otopné vody. No a radiátory obecně potřebují nějaký teplotní spád, aby vyzářily tolik tepla, aby ti to stačilo na vytopení místnosti
- tzn pokud budu topit celý den/většinu dne, tak mi tady v tomto počasí stačí, aby ty radiátory měly třeba jen 30°C
- pokud ale chci rychle šachovat s teplotou v místnosti, tak potřebuji vyšší teplotu radiátorů, aby se ta změna projevila v rozumném času
Takže třeba namísto 30°C tam budu pouštět 50°C vodu (logicky když budu mít vychladlou místnost a do radiátoru pustím jen 30°C vodu, tak se ta místnost bude vytápět 16hodin...)
Tohle se už na účinnosti kotle projeví (ale otázka jak moc). U tepelného čerpadla by se to projevilo VELMI výrazně (-30% účinnosti minimálně)
Druhá otázka je, jestli to mají lidi správně nastavené a netopí pořád na 50°C topné vody a kotel a termohlavice jen vypínají, zapínají a díky tomu topí se zbytečně nízkou účinností, ačkoliv by stačilo po velkou část roku mít ty radiátory studenější
Podle mě ideální nastavení topení:Teplota otopné vody se řídí ekvitermní křivkou (dle velkovní teploty). Dále v každé místnosti je termostat a řízená hlavice na topení. Pokud alespoň jeden pokoj potřebuje topit, tak se sepne kotel. Pokud je nastavená teplota v jakémkoliv pokoji vyšší než naměřená o více než 1°C, tak přidat k ekvitermě +5°C teploty topné vody pro každý °C rozdílu = díky tomu by se pak dalo "uživatelsky přívětivě" rychle vytopit třeba koupelnu i při venkovních teplotách, kdy se sotva topí (jako je teď venku) a za běžného režimu by byla teplota otopné vody nízká na nějaké velké vytopení
A konečně by mělo význam nastavit termostat na 30°C když je mi zima, jak to mají někteří lidi ve zvyku, aniž by chápali, že termostat v drtivé většině případů jen sepne, rozepne, takže je úplně jedno jestli tam nastaví 23°C nebo 30°C