61
Server / Re:Chlazení serveru bez klimatizace
« kdy: 30. 05. 2018, 16:12:04 »Jasně, prázdnou:-), napadlo mě to jako trochu ujeté řešení. Ve vinotéce se dá nastavit teplota 8 - 16 stupňů. Vinotéky se dají pořídit do 2 tisíc. Zajímá mně, jestli v prázdné vinotéce hrozí kvůli chlazení vyšší vlhkost nebo ne, v termice se moc nevyznám, nevím, co se bude odehrávat v chlazené vinotéce, když tam bude hřející server. Moderní je teď dávat servery do inertních kapalin, to ale není nic pro mě. Já mám ale jen dva malé servery, které přes léto potřebuji držet na rozumné teplotě. Dnes jsem viděl na netu ochlazovač, tuším na mediashopu, stojí to taky do 2000 Kč a oni tvrdí, že je lepší než větrák nebo mobilní klima, je to menší. Budu vděčný za nápady. Díky moc!
S tou vinotékou - záleží, odkud budeš brát vzduch. Jestli jen tak z chodby, tak bych to neriskoval. Během roku budeš tahat vzduch s rel. vlhkostí někde mezi 30 a 60% (ty křivky fí se rovná) a s teplotou kolem 25°C (stavy 1A a 1B). Pak ho budeš chladit - jdeš dolů po čáře abs. vlhkosti (po zelený) na teplotu 16°C, případně až 8°C (modrý). Dostaneš se dost blízko kondenzace (ta divně fialová čára fí=100%, 2B je tam, 3A taky), leda by sis dokázal zajistit sušší vzduch (kolem těch 30%) a "chladil na minimum" - na těch 16°C (do stavu 2A). (diagram)
Druhá otázka je výkon té vinotéky, jestli to nebude stíhat chladit, stejně jí brzo vyhřeješ na teplotu toho serveru.