Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Screemy

Stran: 1 [2] 3 4 ... 16
16
Server / Re:Dotaz Proxmox cluster
« kdy: 24. 06. 2021, 12:12:40 »
Ahoj,

jsou PVE na stejnym subnetu? Vsechny porty jsou otevreny?

Pro nejlepsi migrace mas GlusterFS (CEPH, RBD) a ZFS ....

nevyhoda nepouziti RBD je ze neni dostupna live migrace, ale pouze shutdown migrace.

Co ti hodi log z WEBGUI za chybu?

17
Server / Re:Hledám vhodný hardware na superpidi server
« kdy: 10. 06. 2021, 09:44:49 »
A uprimne si chci "osahat" i ten proxmox. S KVM/libvirt mam zkusenosti, XEN taky, ESX taky, i vitrual PC znam, jen proxmox jsem nezkousel.
Notebook neni vhodny HW na provoz 24/7. Ani bych ho nemusel kupovat, nejaky vhodny bych i mel.

Presne tak :) Doma mam HP MisroServer GEN8 na nem proxmox a ve virtualu HomeAssistent a jsem spokojeny :)

Nedaval bych to na RPi nebo neco podobneho jen z duvody potreby nejake nahrady v "supliku" ... virtual si pustis i na notebooku kdyz si server odejde ...

18
Sítě / Re:Napadený Mikrotik (klientská jednotka) ISP
« kdy: 07. 06. 2021, 10:26:06 »
No ...

asi bych to videl nasledovne :)

Zavolat ISPikovi, rict mu konkretne co jsi objevil, poslat emailem podklady a "dukazy" a navrhnout mu spolupraci nebo minilane zabezpeceni te tve jednotky ....

urcite bych se mu do toho nehrabal i v pripade v jakem jsi ....

dalsi moznost je LTE modem ...


19
Server / Re:Viac ako jeden web server za verejnou IP
« kdy: 20. 03. 2021, 13:56:46 »
Nejak sa to tu zvrhlo.
Zatial sa mi podarilo nastavit haproxy na pfsense a zda sa, ze to celkom funguje. Takze aspon nemusim pouzivat exoticke porty. A ani neviem ci by certbot fungoval na inom ako standardnom porte

Pokud máš PfSense tak haproxy je nejideálnější cesta ;-)

20
Sítě / Vypočítání počtu wifi
« kdy: 03. 02. 2021, 07:57:19 »
Zdravím,

existuje nějaký prográmek, do kterého bych zadal rozměry objektu a on mi definoval počet AP?

Strohá informace (vím že záleží na zdivu, překážkách typu AP atd), prosím info zda ano či nikoli.

Díky

21
Bazar / Re:Prodám Synology RS2211RP+
« kdy: 08. 01. 2021, 08:04:15 »
Kdyby to nevyslo, mam zajem :)

22
Sítě / Re:pfSence -> source nat do VLAN
« kdy: 04. 12. 2020, 08:49:53 »
parent interface je ta sama jako lan?
mas vlan nahozeny jako interface?

Ano každá VLAN má svůj interface a svoji IP adresu, parents interface je LAN .

A co ti brani k pouziti automatu?

Popripade to cele nastavujes manualne?

BTW dop jedne vlany ti chodi routovani ale jinde ne?

Popravde ... co vlastne konkretne chces .. nejsem z toho nejak moudry

23
Sítě / Re:pfSence -> source nat do VLAN
« kdy: 03. 12. 2020, 14:24:40 »
parent interface je ta sama jako lan?
mas vlan nahozeny jako interface?

24
Server / Re:Normy pro serverovnu
« kdy: 01. 10. 2020, 10:01:49 »
Stát do tohoto oboru ještě nezačal mluvit. Jsou pouze obecné požární normy jako všude jinde. Uzemění je zase věcí asi stavebních předpisů.

Pokud jde o ty věci vyloženě pro DC, tak existují komerční specifikace TiER, požadavky jsou k dispozici zdarma, ale atest ti udělají za peníze, pak se tím můžeš chlubit.

Víc toho nevím, nestavím servovny, jen je vybavuji.

Děkuji za odpověď :)

Věc se má tak, že budu předělávat starou serverovnu (nove vybaveni atd). Soucastna "mistnost" je klasicky kamrdlik, kde swiste, upsky a servery lezi na stole nebo zemi, bez klimacky, racku v plne 1cm vrstve prachu ....

Takze me slo o to, zda existuje nejaky "predpis" ktery bych mohl jako podklad pro nevyhovujici servrovnu predlozit klientovi nebo ne .)

25
Server / Normy pro serverovnu
« kdy: 30. 09. 2020, 20:14:02 »
Zdravím Vás,

měl bych dotaz, jsou státem a "zákony" definované normy jak má vypadat a co vše má splňovat serverovna?

Něco ve smyslu, dvojte podlahy, větrání, požárního systému, ups, uzemnění atd?

Díky :)

PS: zkoušel jsem hledat, ale našel jsem toho tolik a tak mi jde hlava kolem ... rád bych kdyby mě někdo blíze nakopl :)

26
mě to historicky vzdy delal bordel u trackpointu ktery nebyl videt .... pomohlo sundani gumove kritky a vycisteni ....

27
Server / Re:Segmentation fault: Samba spadne po 35 minutách
« kdy: 22. 09. 2020, 09:16:16 »
Zdravím,

a zkoušel jsi nepoužívat TurnKey kontejnery (mám s nimi osobně špatné zkušenosti ohledně stability a výkonu) ale udělat čistý kontejner a vše nastavit od začátku sám?

Chová se to stejně i když to samé uděláš v KVMku?

28
Cele toto vlakno mi pride absurdni.
K vam chodi navstevy kvuli internetu? Nebo dokonce s pocitacem??  ::)
Vymyslite kanon na vrabce, dnes snad kazdymu staci internet v mobilu, pokud se behem navstevy "urgentne" potrebuje pripojit na internet  ???

neprijde mi absurdni, kdyz to potrebuji, tak to udelam :)

a ano, domu mi chodi navstevy i kvuli internetu :)

Co je absurdni na segmentaci site? Oddelit IOT, kamery system atd od serveru, nasu atd? :-)

29
Zdarec,

řešil jsem to 2 měsíce zpětně ve svém RD

WAN- Mirkotik 750 - Cisco 2960 PoE - 3x mikotik CAP ( ruzeno CAPSManem)
7 VLAN po baraku včetně sítě pro hosty
speciální vlan pro kamery, iot, mgnt atd

vse vyslo na cca 3000 (mikrotiky, switch z minulosti),-kč + několik hodit studia a nastavovaní :)


kdyby jsi chtel, pomuzu.

Dej vedet