Kotel zapali horak, dejme tomu, ze tlak je nizky - problem s prutokem, tim padem ukazatel teploty na kotli skokove vyskoci a plamen zhasne - dosahl cilove teploty pro otopnou soustavu. Coz se ale nedeje ani pri uspesnem zapaleni. Teplota v otopnem systemu roste pomalu.
Nevyskoci. Nez narust teploty vody proleze az do termostatu, tak to chvili trva. Musi se ohrat teleso vymeniku, potom voda a pak to jeste musi ohrat nadobku s kapalinou termostatu, ktera navic nebude rovnou v te vode, ale jenom strcena do nejake trubky....
Jedine, co si umim predstavit, ze by mohlo takto rychle spinat a zapinat, je neco, co je s vodou v dost blizkem kontaktu. Tedy spinac diferencialniho snimace v obehu vody skrz pumpy - strana 5, asi polozka 26. Otazka je proc. Nebo mozna 23, z popisu neni moc jasne, co je na co a jak to funguje. Asi by na to sel pripojit stary analogovy voltmetr (digitalni jsou moc pomale a je nanich prd videt) a podivat se, jak sebou pri rozbehu zaclouma nebo ne.
Nicmene ted koukam, ze ten kotel je tak z poloviny devadesatych let. To uz neni nejmladsi, takze by vsechno mohlo byt take jinak. Ma jeste staromodni elektroniku, takze by mela jit i opravit. Snad vypada takto:
http://forum.tzb-info.cz/docu/diskuze/1241/124164/0039002.jpgTu desku bych vyndal a dukladne prohledl. Po 20 letech muzou byt soucastky ponekud ojete, hlavne pokud je dimenzovali ponekud prilis moderne. Podival bych se, jestli tam nejsou zcernale odpory (a tim padem by mohly mit hodnoty ujete nekam dost do pryc) a jestli nejsou v haji elektrolyty, hlavne asi ten velky. Ten ma asi filtrovat napajeni a chytat odberove spicky a jestli je vyschly, tak nechyta a take muze zakmitat elektronika a rozdycha to az po nekolika pokusech. Pri pochybnostech bych ho rovnou vymenil, tech par kacek cloveka nezabije.