Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Témata - Dominic_doo

Stran: [1]
1
Dobry den,
prosim Vas, potrebuji vytahnout vmdk z datoveho pole.
Pouzil jsem debain 12 live a pole pripojil

Kód: [Vybrat]
root@debian:~# iscsiadm --mode session --print=1
Target: iqn.1984-05.com.dell:powervault.md3200i.6f01faf000eafe75000000003e17c1b3 (non-flash)
        Current Portal: 172.16.3.11:3260,1
        Persistent Portal: 172.16.3.11:3260,1
                **********
                Interface:
                **********
                Iface Name: default
                Iface Transport: tcp
                Iface Initiatorname: iqn.1993-08.org.debian:01:884b5f2b36
                Iface IPaddress: 172.16.3.20
                Iface HWaddress: default
                Iface Netdev: default
                SID: 1
                iSCSI Connection State: LOGGED IN
                iSCSI Session State: LOGGED_IN
                Internal iscsid Session State: NO CHANGE

Problem je, ze se mi nevytvoril block device abych mohl pomoci vmfs-fuse datastorage pripojit.

Kód: [Vybrat]
[  805.636341] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[  805.685769] iscsi: registered transport (tcp)
[  877.533871] scsi host1: iSCSI Initiator over TCP/IP
[  877.553626] scsi 1:0:0:31: Direct-Access     DELL     Universal Xport  0784 PQ: 0 ANSI: 5
[  877.557853] scsi 1:0:0:31: Attached scsi generic sg1 type 0

Kdyz se snazim pripojit sg1 (netusim proc sg1) tak:

Kód: [Vybrat]
root@debian:~# vmfs-fuse /dev/sg1 /mnt/
VMFS: Unable to read FS information
Unable to open filesystem

Muzete me prosim nasmerovat?
Dekuji

2
Hardware / UPS na půdě?
« kdy: 02. 04. 2021, 11:56:38 »
Dobrý den,
prosím Vás, mám UPS APC SmartUPS 1500VA (Rack 2U) a chtěl bych ji umístit na půdu. Na půdě nemrzne,
ale přes léto tam může být cca 40 stupňů.
Je to dobrý nápad? Případně hlídat teplotu?

Děkuji za radu.

3
Server / Dell MD3200i záchrana raidu
« kdy: 10. 09. 2019, 09:35:07 »
Dobrý den,
prosím Vás, včera v noci při bouřce mi shořely oba controllery v diskovém poli Dell MD3200i.
Controllery jsou úplně mrtvé (nesvítí žádná kontrolka, přes serial nic nevypisuje), to vem čert, ale mám nyní dělat?
Mám další dva controllery - mohu je do pole dát.
Ale co data? Dá se pole nějak rekonstruovat nebo ty disky mám zabalit a poslat do firmy na záchranu dat?
Co jsem zjistil, tak konfigurace u těchto polí je uložená na nějakém chipu v controlleru. Je tam i SD karta, kde je údajně uložený firmware. Když jsem kartu strčil do notebooku, tak byla nečitelná.
Můžete mi prosím poradit jaký mám zvolit postup?
Děkuji

Stran: [1]