1
Odkladiště / Re:Vyskočení chrániče likviduje elektroniku
« kdy: 27. 02. 2022, 13:25:54 »
Zaznělo tu mnohé, nicméně zaměřil bych se, jak je provedený slaboproud a silnoproud. Málo firem řeší nějakou vzdálenost mezi vedeními a jednoduše to fláknou do jedné drážky ve zdi. Při dlouhém souběhu vedení, zvláště pokud zapne spotřebič v s velkou watáží se něco bude indukovat do LAN-stínění. LAN-stínění, které se pak pospojuje se zemněním v domě na "nejlépe" obou stranách LAN-kabelu to bude dělat divy. A samozřejmě slaboproud spojíme na to, co je po ruce, takže na straně nástěnné zásuvky spotřebiče třeba pěkně s modrým vodičem. Za mě bych asi v tomto případě, kdy mi lítají jističe, jako patch kabel zkusil něco bez stínění, ať si to naindukované a vypínané nezavleču až na šasi PC. Hlavně bych prověřil, zda přes stínění CAT7A nemám spojené modré a žlutozelené silové okruhy.