Citace od: lubomir kdy 06. 01. 2015, 17:02:17Ty chlazené dveře se používají tam, kde nedokážeš rack uchladit studenou uličkou. Osobně znám dvě instalace, kde se takhle chladí skoro 15kW/rack. Dělají se buďto s vodním chlazením (potřebuješ chiller) nebo s vnější jednotkou. Každopádně je kolem toho spousta trubek :-(Citace od: Petr Janda kdy 06. 01. 2015, 16:52:44a mate s tym skusenost, mate to niekde nasadene?
Ano, dělají se chazené dveře racku, dělají se malé klim. jednotky na rack a dělají se i malé jednotky dovnitři racku. Use Google :-)
Ty krabičky na/do racku se dělají buďto "vše v jednom" - potom Ti budou ohřívat tu chodbu a stejně se budeš nejak muset postarat o kondezát, nebo zase vodní nebo s vnější jednotkou - spousta trubek, nic hezkýho, o bezpečnosti ani nemluvím.
No a společnou nevýhodou je, že se to dá těžko nějak zdvojit. Takže když se to rozbije, máš vážnej problém.