Hlavní témata => Server => Téma založeno: abc 18. 06. 2014, 09:35:06

Název: Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: abc 18. 06. 2014, 09:35:06
Viete mi poradiť efektívne chladenie rackového servera, ktorý sa nachádza v rackovej skrini (42U) v neklimatizovanej miestnosti? Jedná sa mi hlavne o to aby sa server nepriehrieval počas náročnejších výpočotových operácii. Jedná sa o server HP ProLiant 380G4. V priestore je bežná izbová teplota.

Ďakujem
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: pkgng 18. 06. 2014, 10:34:04
Skoro bych řekl, že by se nejspíš zvládl nepřehřát bez nějakých explicitních opatření. Mám několik DL360 G5 a ventilátory jedou (dle informací iLO) na cca 35% otáček. Je tam ovšem klimatizace a chladíme na cca 22-23 °C. Takže pokud by chlazení v mistnosti nebylo, asi by prostě foukal trochu víc. Rezerva tam je. Určitě by ale v racku neměly být skleněné dveře. S tím už jsem se taky setkal a tam to foukání moc nepomáhalo. Tak jsem ty dveře odšrouboval a odnesl do skladu. ;-)
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: RBMK 18. 06. 2014, 10:56:58
Jistota bude rack, co má místo skla mřížku nebo dát na střechu racku odsávací ventilátory (klidně s termostatem): http://www.dipol.sk/ventilacny_panel_do_racku_4_ventilatory_pre_stojace_rack_skrine__R9120264.htm
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: pkgng 18. 06. 2014, 12:07:28
Jistota bude rack, co má místo skla mřížku nebo dát na střechu racku odsávací ventilátory

On serverový rack ani jinak vypadat nemá. Ty co mají sklo, jsou určené na patchpanely. To, že jsem skleněné dveře nesl do skladu, bylo dané tím, že jsme takový rozvaděč měli a nechtěli jsme zbytečně utrácet za nový.
Ventilátory na střeše nemají až takový vliv. Servery foukají dozadu, do prostoru za rackem.
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: Borek . 09. 09. 2014, 22:38:31
Jediný opatření, který bys měl udělat, je rack otevřít (pokud je uzavřený). A dál nemusíš dělat vůbec nic. Mrkni na článek http://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/10/14/google-raise-your-data-center-temperature/

Mluví se tam o teplotách až 29 stupnů. Prostě můžeš úplně v klidu spát, server se ti nepřehřeje, ani se nesníží jeho životnost.
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: Borek . 09. 09. 2014, 22:46:22
Teda Intel mluví o špičkách 33 stupňů, který při dlouhodobým testování neměly žádný negativní vliv na spolehlivost serverů. Čili bych se v létě nebál ani nějakých 35 stupňů, i když se to zdá jako kacířský myšlenka.
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: Bla 09. 09. 2014, 23:16:47
V minulosti jsme řešili několik serveroven a řada z nich nebyla klimatizovaná.
Celé to je prakticky jen o teplotě nasávaného vzduchu.
Pokud se ti povede odněkud sosat studený a suchý vzduch, máš napůl vyhráno.
Často stačí brát kancelářský vzduch (lépe z chodby nebo ze sklepa) a teplý vzduch nechat proudit třeba dírou ve stropě pryč.
Teplý vzduch stoupá vzdhůru, pěkně se hromadí u stropu.
A co to znamená?
Nejvíc topící server musí v racku co nejníž! (To je dobré pro každou serverovnu.)
Mamlas nad tím nepřemýšlí a nejdůležitější server si jebne pěkně vysoko, na úroveň svých očí, aby na něj mohl být pyšný, ale v malé serverovně bude už v půlce místnosti celkem teplo, zatímco u podlahy bude ještě chladno.
A co ještě?
Že je dobré se toho teplého vzduchu zbavit a to třeba jen dírou ve stropě (odebraná stropní deska, díra, ventilátor s výfukem ven je nejlepší), ale proč nevytápět třeba chodbu.

Klimatizace je v některých případech jen mrhání penězi.
A to v těch případech, kdy pracuješ s nízkým výkonem na úrovni desktopu (servery mají příkon okolo 300W) a máš dostatečně velkou místnost.
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: j 10. 09. 2014, 09:48:00
Viete mi poradiť efektívne chladenie rackového servera, ktorý sa nachádza v rackovej skrini (42U) v neklimatizovanej miestnosti? Jedná sa mi hlavne o to aby sa server nepriehrieval počas náročnejších výpočotových operácii. Jedná sa o server HP ProLiant 380G4. V priestore je bežná izbová teplota.

Ďakujem

Na naprosto nejpodstatnejsi info si zapomel ... je v tom racku a v ty mistnosti sam? (trochu plejtvani, ale...) a jak velka je ta mistnost?

Kdyz totiz vemu takovou beznou mistnustku rekneme 4x2m, s nalozenym rackem, coz je celkem bezna vec, tak ver tomu, ze bez klimy to proste behat nebude. Ne, neupece se to, po cca 2-5ti hodinach provozu (v zavislosti na aktualnim pocasi) se to zacne vypinat kvuli prehrejvani. Pokud tam ten srv bude jeden, tak tam bude teploucko, ale v zasade problem bude jen v tom, ze vetraky budou delat vetsi rachot.

Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: dustin 10. 09. 2014, 10:41:59
Větráme oknem ven krátkou chodbu a pár tower serverů postavených v racku to dává už roky v poho. Okno je pravda hned vedle racku.
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: Karel 30. 05. 2018, 14:14:40
A co použít malou vinotéku? Jsou s tím spojené nějaké technické problémy? Jako třeba vlhkost? Díky za info. Karel
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: dustin 30. 05. 2018, 14:27:21
Tam bych se vlhkosti bál - pokud ji necháš plnou, můžeš skončit pěkně nacucanej...
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: Medo 30. 05. 2018, 14:48:01
Ako uz spomenul kolega nado mnou, hodne podstatne su aj rozmery. (mala miestnost + ono na juznej strane = cez leto zabava). Uz teraz (prei sucastnych teplotach) by si mal vediet odhadnut, ci to cez leto nebude hard-core.
Pokial uz nie je ina moznost, (vetraky), a majitel nie je drzgros, riesenim ja mobilna klima (rychle riesenie bez extra instalacie. upratovacka alebo asistentka bude chodit vylievat nadrzku s vodou - pripadne dolievat, ak je chladiace medium aj voda).  Teoreticky by to vedela (mozno, neviem neskumal som) spinat lepsia klima sama ... (pripadne casovac by stacil, v noci ide teplota dolu).
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: Karel 30. 05. 2018, 15:06:20
Jasně, prázdnou:-), napadlo mě to jako trochu ujeté řešení. Ve vinotéce se dá nastavit teplota 8 - 16 stupňů. Vinotéky se dají pořídit do 2 tisíc. Zajímá mně, jestli v prázdné vinotéce hrozí kvůli chlazení vyšší vlhkost nebo ne, v termice se moc nevyznám, nevím, co se bude odehrávat v chlazené vinotéce, když tam bude hřející server. Moderní je teď dávat servery do inertních kapalin, to ale není nic pro mě. Já mám ale jen dva malé servery, které přes léto potřebuji držet na rozumné teplotě. Dnes jsem viděl na netu ochlazovač, tuším na mediashopu, stojí to taky do 2000 Kč a oni tvrdí, že je lepší než větrák nebo mobilní klima, je to menší. Budu vděčný za nápady. Díky moc!
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: Bobosi1 30. 05. 2018, 15:25:32
Dobrý den

No ta vinotéka asi nepočítá že bude odvádět nějakých 150 až 300 W tepla. Bude navržena na odvod tepla, které pronikne přes izolaci a případně otevřením dveří.
Za mne velmi špatný nápad, bez klimatizace prostě musí být dostatečný objem vzduchu, který to teplo někam odvede.
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: Ravise 30. 05. 2018, 16:12:04
Jasně, prázdnou:-), napadlo mě to jako trochu ujeté řešení. Ve vinotéce se dá nastavit teplota 8 - 16 stupňů. Vinotéky se dají pořídit do 2 tisíc. Zajímá mně, jestli v prázdné vinotéce hrozí kvůli chlazení vyšší vlhkost nebo ne, v termice se moc nevyznám, nevím, co se bude odehrávat v chlazené vinotéce, když tam bude hřející server. Moderní je teď dávat servery do inertních kapalin, to ale není nic pro mě. Já mám ale jen dva malé servery, které přes léto potřebuji držet na rozumné teplotě. Dnes jsem viděl na netu ochlazovač, tuším na mediashopu, stojí to taky do 2000 Kč a oni tvrdí, že je lepší než větrák nebo mobilní klima, je to menší. Budu vděčný za nápady. Díky moc!

S tou vinotékou - záleží, odkud budeš brát vzduch. Jestli jen tak z chodby, tak bych to neriskoval. Během roku budeš tahat vzduch s rel. vlhkostí někde mezi 30 a 60% (ty křivky fí se rovná) a s teplotou kolem 25°C (stavy 1A a 1B). Pak ho budeš chladit - jdeš dolů po čáře abs. vlhkosti (po zelený) na teplotu 16°C, případně až 8°C (modrý). Dostaneš se dost blízko kondenzace (ta divně fialová čára fí=100%, 2B je tam, 3A taky), leda by sis dokázal zajistit sušší vzduch (kolem těch 30%) a "chladil na minimum" - na těch 16°C (do stavu 2A). (diagram (http://ottp.fme.vutbr.cz/skripta/termomechanika/I-x-1024.gif))

Druhá otázka je výkon té vinotéky, jestli to nebude stíhat chladit, stejně jí brzo vyhřeješ na teplotu toho serveru.
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: Milfaus 30. 05. 2018, 19:35:31
Nedávno jsem viděl zajímavé řešení serverovny bez chlazení jen s rekuperací.
Ze sklepa se přiváděl studený vzduch dírou v podlaze do prázdného tak nějak utěsněného rozvaděče, který jim tam někde zbyl a zase zpátky do sklepa. Celá klimatizace tak funguje na jeden ventilátor od větračky a vyšlo je to asi na 1000 Kč za průchodky :o Náklady na chlazení serverů jsou přibližně nula, teplota u serverů ~26°C i teď v tomhle horku.

Je to i o tom, že SSD netopí jako velké diskové pole a počet serverů se dá slušně snížit virtualizací.


Omezení povolení se zpracováním osobních údajů:
Povoluji zpracování mých osobních údajů v nejmenší možné míře a především nesouhlasím s ukládáním IP adresy.
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: milujilinux 30. 05. 2018, 20:09:34
Viete mi poradiť efektívne chladenie rackového servera, ktorý sa nachádza v rackovej skrini (42U) v neklimatizovanej miestnosti? Jedná sa mi hlavne o to aby sa server nepriehrieval počas náročnejších výpočotových operácii. Jedná sa o server HP ProLiant 380G4. V priestore je bežná izbová teplota.
Z rozvaděče odstrojit sklo, boky a záda a víc opravdu udělat nemůžeš. Snad jedině koukat na teploměr.
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: Milfaus 30. 05. 2018, 21:08:23
víc opravdu udělat nemůžeš

To si piš, že může.
HP ProLiant 380G4 je G4, to je čtvrtá generace, to je starší než dokošovka G5 a už tři roky postupně vyřazovaná G6/G7!!
To jsou DDR2 paměti, procesor podobně skvělý jako byl Prescott ujoudané dvoujádro...

Nedávno jsem tady na fóru pověnoval G6ku, která byla o deset let mladší, takže byla stará jen 7 let. Tohle vydali někdy v roce 2004  ::)

https://www.pcmag.com/article2/0,2817,1645669,00.asp

Vážně máš pocit, že nic jiného dělat nemůže?  ::)


Omezení povolení se zpracováním osobních údajů:
Povoluji zpracování mých osobních údajů v nejmenší možné míře a především nesouhlasím s ukládáním IP adresy.
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: Lol Phirae 30. 05. 2018, 21:13:18
Vážně máš pocit, že nic jiného dělat nemůže?  ::)

Pobavilo mě to "počas náročnejších výpočotových operácii." - tím se asi rozumí např. sčítání nebo násobení.  ;D

Kód: [Vybrat]
P.S. NEsouhlasím se zpracováním nepotřebných osobních údajů, zejména v rozsahu debilního checkboxu na fóru.
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: Milfaus 30. 05. 2018, 21:40:05
Pobavilo mě to "počas náročnejších výpočotových operácii." - tím se asi rozumí např. sčítání nebo násobení.  ;D

Těžko říct, ale podle mě tím myslel kopírování z diskety.
Tenhle server MÁ disketovou mechaniku, jen už si nepamatuji, jestli 3.5" nebo 5¼"  ;D ::)


Omezení povolení se zpracováním osobních údajů:
Povoluji zpracování mých osobních údajů v nejmenší možné míře a především nesouhlasím s ukládáním IP adresy.
Název: Re:Chlazení serveru bez klimatizace
Přispěvatel: fuchc 09. 06. 2018, 20:40:34
Nedávno jsem viděl zajímavé řešení serverovny bez chlazení jen s rekuperací.
Ze sklepa se přiváděl studený vzduch dírou v podlaze do prázdného tak nějak utěsněného rozvaděče, který jim tam někde zbyl a zase zpátky do sklepa. Celá klimatizace tak funguje na jeden ventilátor od větračky a vyšlo je to asi na 1000 Kč za průchodky :o Náklady na chlazení serverů jsou přibližně nula, teplota u serverů ~26°C i teď v tomhle horku.

Je to i o tom, že SSD netopí jako velké diskové pole a počet serverů se dá slušně snížit virtualizací.


Omezení povolení se zpracováním osobních údajů:
Povoluji zpracování mých osobních údajů v nejmenší možné míře a především nesouhlasím s ukládáním IP adresy.
Ovsem rekuperace je uplne neco jineho. Tohle je blbost.