Viete poradit nejaku ups, idealne nejaku kde by som si pripojil vlastnu bateriu(nejaky board ako ad155 s moznostou bezpecneho vypnutia servera). Spotreba servera 30W.
Dakujem.....
-
Už ses jednou ptal (http://forum.root.cz/index.php?topic=4755.msg40686#msg40686) a dostals odpověď (http://forum.root.cz/index.php?topic=4755.msg40687#msg40687). Cos přesně nepochopil?
-
Prepac ze sa pytam znova, ale hladam nieco konkretne overene.
Najlepsie ako som pisal aby som mohol pripojit vlastnu bateriu s vacsou kapacitou. Teda keby to bola len doska s nabijacim/napajacim/ovladacim obvodom.....
Idealne co najvyhodnejsia cena, dakujem
-
Mam doma APC Smartups700VA, ktera ma originalne 2x12V/7,2Ah baterie. Vyvedl jsem si pres FASTON konektory (ty co jsou na baterii) kably ven a mam na ni pripojeny 2x12V/18Ah baterie, z 18 minut se mi runtime po kalibraci (samozrejme) prodlouzil na cca 45 minut pri plus minus stejny zatezi. Navic je to "APCcko", takze lze pouzit apcupsd demona kterej je i soucasti my distribuce (opensuse), ale pochybuju ze by toto byla specialita pouze susecka...
-
http://pc.bazos.sk/inzerat/17597788/Predam-zalozny-zdroj-APC-SmartUPS-700i-NET.php taketo nieco? Ako sa to potom pripaja k pc cez rs232?
Ako sa oznacuje moznost pripojenia ext. baterie alebo ako to zistim ci tam mozem pripojit externu bateriu..?
-
Ako sa to potom pripaja k pc cez rs232?
Ako sa oznacuje moznost pripojenia ext. baterie alebo ako to zistim ci tam mozem pripojit externu bateriu..?
Ty woe... přečti si popis produktu, ty lemro líná?!?! >:(
-
Heh, to snad nemysli vazne. Zmateme ho:
Hele nebo misto RS232 komunikace muzes do tyhle ups dat i kartu do SmartSlotu, tak ji muzes pripojit i do datovy site. A nebo APC SmartUPS750 (novejsi model oproti 700VA) ma dokonce i USB port pro pripojeni!
:)
-
Takze co som zistoval tak vraj aj obycajne apc back-ups ma kabel a vypina pc....tak teraz neviem....
-
Podivuhodné. Já myslel, že se UPS živí temnou energií z vesmíru (http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy/).
-
Kabel na poslanie prikazu na vypnutie servera...nie napajaci kabel....ale ok, ktosi sa nema s kym bavit...tak tu zije svoj zivot....
-
Sorry,
nedalo me to te prve poskadlit.
Je to proste o $ co do toho chces vrazit. Treba ta Backups je pouze "blba", ale levnejsi. Proste jen kdyz neni vstupni napeti, prepne ti to na baterie. U SmartUPS mas moznost regulace vystupniho napeti a tak (nastavis ji ze chces mit na vystupu treba 235V,240V, ...). A sama to i doreguluje tusim (AVR vlastnost)
apcupsd podporuje pouze APC upsky, "nut" by mel zvladat vicemene vse, ten neznam, budes se muset podivat na manual nebo ve foru NUTu.
Ja osobne jsem sel do APC, sehnal jsem si starsi bez baterii a baterky jsem dal vedle, silnejsi, takze jsem si prodlouzil runtime. Mam na tom plynovej kotel, obehove cerpadlo solaru a muj router (AMD Phenom II X2 odemcenej na 4 jatro, 8GB RAM a 4HDD). V teto sestave mam runtime 40 minut. Pohoda. Uz jednou to pohoda teda nebyla a apcupsd demon regulerne vypl router..
-
Podivuhodné. Já myslel, že se UPS živí temnou energií z vesmíru (http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy/).
To je omyl. Pomoci nalepky s carovym kodem UPS vysava dusevni energii z lidi v okoli. Proto ma kazda UPS pod lakem namalovany zalozni carovy kod, kdyby nekdo odstranil hlavni nalepku. Kazdy si to muze snadno otestovat. Staci hodit UPS do koncentrovaneho louhu, pockat, az sleze lak a uvidite, ze uz nebude fungovat.
-
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=su700inet&tab=documentation
Takze co som zatial zistil:
dane ups sa pripoji k pc cez rs232 alebo usb(to maju skoro vsetky ups - hlavne smart-ups od apc), pred dojdenim baterie sa posle signal na restart systemu. V linuxe su na to viacere programy co pomocou tohto prikazu restartuju system - acpupsd, nut. Lenze otazka je ako system znova nabehne - linuxovy server - asi ho bude treba rucne zapnut?
-
Lenze otazka je ako system znova nabehne - linuxovy server - asi ho bude treba rucne zapnut?
http://goo.gl/UGzHO
-
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=su700inet&tab=documentation
Takze co som zatial zistil:
dane ups sa pripoji k pc cez rs232 alebo usb(to maju skoro vsetky ups - hlavne smart-ups od apc), pred dojdenim baterie sa posle signal na restart systemu. V linuxe su na to viacere programy co pomocou tohto prikazu restartuju system - acpupsd, nut. Lenze otazka je ako system znova nabehne - linuxovy server - asi ho bude treba rucne zapnut?
Obvykle je to tak, že systém počítač nevypne, ale haltne. Při obnovení napájení UPS na chvíli shodí výstupní napětí, čímž dosáhne restartu počítače.
-
http://blog.shadypixel.com/monitoring-a-ups-with-nut-on-debian-or-ubuntu-linux/
-
http://rado3105.blogspot.sk/2012/08/install-apc-smart-ups-on-debian-linux.html