Ahoj, lze zapojit UPS do série, či je to nesmysl? Případně proč...
-
Jde. Získáš tím dvojnásobnou dobu provozu: při výpadku nejprve naskočí vnější UPS a až tepr až umře, všimne si toho vnitřní UPSka a dál se jede jako s jednou.
-
Výstup z levnejch UPS je většinou stupňovitá sinusovka, další levná UPS v sérii by teoreticky s ní mohla mít problémy (hlavně s detekcí podpětí, přepětí), ale nečekal bych to.
-
No a pak budeš mít problém s řídícím softem: první alert bys potřeboval od první UPS a pokyn k hybernaci od druhý.
-
Z praxe potvrzuji, že to nebude fungovat. Běžné levné UPSky vyrábějí tak "špatné" síťové napětí, že z něj ta druhá UPS odmítne běžet (přepne se na baterky pro nízkou kvalitu vstupního napětí).
O dost větší šance je u dražších UPS, u kterých již výrobce uvádí, že mohou běžet z agregátu (generator).
S jistotou to ale bude fungovat jedině u nejdražších UPS s "dvojitou koverzí" (online UPS). U těch je ale takové řetězení nesmysl, protože mají téměř vždy vstup pro připojení přídavných baterií.
-
Není pak ještě problém v tom, že se první UPSka příliš zatěžuje (přetěžuje)? Pokud jsou na ní případně napojené ještě další komponenty...
Např.
--> UPS1 -> PC1
-> PC2
-> UPS2 -> PC3
-> PC4
-
Nebylo by lepsi z jedne UPS vytahnout jen ven v nejake chranicce draty a pripojit poradne baterie s velkou kapacitou, takovy po domacku udelany battery pack? (treba 80Ah, nebo spojit vice malych apod), bude se to dele nabijet, ale to snad nevadi.
-
Výstup z levnejch UPS je většinou stupňovitá sinusovka, další levná UPS v sérii by teoreticky s ní mohla mít problémy (hlavně s detekcí podpětí, přepětí), ale nečekal bych to.
Z praxe potvrzuji, že to nebude fungovat. Běžné levné UPSky vyrábějí tak "špatné" síťové napětí, že z něj ta druhá UPS odmítne běžet (přepne se na baterky pro nízkou kvalitu vstupního napětí).
Potvrzuji, mám stejnou zkušenost: sériovým zapojením vznikne něco jako astabilní klopný obvod:
- UPS1 jede náprázdno, UPS2 z baterie napájí spotřebiče.
- UPS2 vyhodnotí přítomnost napájení a přepne na „síť“, tedy na UPS1.
- Odběrový ráz na UPS1 způsobí krátkodobý pokles jejího výstupního napětí.
- Tento pokles vyhodnotí UPS2 jako ztrátu napájení a přepne na baterii.
- Celý cyklus se opakuje.
Nebylo by lepsi z jedne UPS vytahnout jen ven v nejake chranicce draty a pripojit poradne baterie s velkou kapacitou, takovy po domacku udelany battery pack? (treba 80Ah, nebo spojit vice malych apod), bude se to dele nabijet, ale to snad nevadi.
To taky nemusí být dobrý nápad, ostatní komponenty UPSky (hlavně spínací tranzistory) jsou obvykle dimenzovány na dobu provozu, která je dána velikostí baterie a výkonem měniče. Pokud kapacitu baterie dramaticky zvýšíš, může se stát, že se něco přehřeje. Možná by pak pomohlo přidat ještě nějaký ventilátorek, ale to už je možná lepší poohlédnout se po nějaké větší UPSce.
-
radsi bych zatez rozdelil mezi obe ups - tim dostanes i teoreticky lepsi cas a mensi zatizeni upsek. tim dlouhodobejsi vydrz baterii. a nejlepsi je dokoupit baterry pack.
osvedcily se mi nahradni baterie do apc za polovicku ok matrix-cz.cz
-
Myslim ze otazka je vubec polozena spatne. Neni lepsi podivat se po UPS ktera jde vykonove skalovat? Jinak ciste teoreticky by bylo lepsi k te UPS pripojit paralelne dalsi baterii.
-
No, připojovat více UPSek se vyplatí jen pokud má ten stroj dvě díry na 230V.
Ale to váš případ asi nebude, myslím, že to se týká jen těch serverových za +50K peněz.
-
Ondra: nevíš, byli to standby, nebo lineinteractive? Ty druhý jmenovaný by to IMHO už měli zvládnout, ale je to jen teoretickej dohad.
-
Jen pro jistotu - hlavně ať nikoho nenapadne zapojovat je paralelně pro větší proud (výkon)!
-
Ondra: nevíš, byli to standby, nebo lineinteractive? Ty druhý jmenovaný by to IMHO už měli zvládnout, ale je to jen teoretickej dohad.
Byly to tuším dvě APC SmartUPS V/S 420 (http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SU420INET&CFID=37903999&CFTOKEN=98256820&tab=features), nebo možná byla jedna z nich APC BackUPS Pro 1000 (http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=bp1000i&CFID=37903999&CFTOKEN=98256820).
Přiznám se, že netuším, jaký je rozdíl mezi stand-by a line-interactive, obě řadím do kategorie offline.
Pokud bude UPS2 typu Online, asi by nemusela mít problém.