Ahojte ,
Nejaky cas dozadu som si kupil starsi server IBM System X 3550 M3.
Planujem ho obcas v byte pouzivat na menej narocne ulohy,bohuzial
je ale trochu hlucnejsi .
Chcel som odpojit chladice ktore chladia RAM a chladic CPU nahradit
tichsim , ked ich ale odpojim BIOS zdeteguje odpojeny chladic a cely
server vypne.
Neviete ako je mozne tuto ochranu vypnut ? V IMM som to nikde nenasiel.
(Urcite to mozne je lebo jeden chladic je uz takto odpojeny)
Pripadne poradte nejaku fintu ako ho oklamat.
Muzes to oklamat treba tak, ze pouzijes RPM SENSE signal z jednoho funkcniho vetraku na vsechny vetrakove konektory .. pak si to bude myslet ze se vse toci v pohode.
Ja mel hodne problemu u Supermicro desky kde IPMI cetlo blbe vetraky - takze se to nekdy nahodne roztocilo na max, a pak usoudilo ze to nema smysl a vetraky vypnulo - jako takove chovani bych opravdu necekal. Nevim zda bylo duvodem to, ze jsem tam mel pomalobeznejsi vetraky, nebo to, ze status vetraku cetl OS i IPMI naraz. Ted mam vetraky napajene mimo mainboard - nenasel jsem ani bug report ani opravu (je to starsi deska).
lm-sensors a fancontrol si skusal?
Netusim, ci to bude pouzitelne, len strielam odboku ...
SW v serverech tohle většinou neumožňuje. Většinou se tacho drát vedoucí z desky do odpojeného větráku zapojí na tacho drát z jinýho, běžícího věttráku. Takže si server myslí, že všechny větráky běží, i když běží třeba jen jeden.
btw, 1U server na doma je masakr. 2U jsou o dost tišší kvůli většim větrákům.