Ahoj,
mám dedikovaný server od firmy Hetzner. Poslední týden zaznamenávám velmi pomalou odezvu serveru. Vypadá to na přetížené disky. Mám RAID 1 sestavený s SSD Intel. Disky monitoruji pomocí atop -d, kdy disk sdb je většinu času na 100% přitom WRDSK je max 4000K. Na druhý disk se zapisuje stejně a přitom je busy max 10%. viz. příloha.
Pole je sestavené v pořádku:
cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md2 : active raid1 sda3[0] sdb3[1]
216994368 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
bitmap: 2/2 pages [8KB], 65536KB chunk
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
523712 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
16760832 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
unused devices: <none>
Smartctl vypadá v pořádku:
smartctl -a /dev/sdb
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Intel 530 Series SSDs
Device Model: INTEL SSDSC2BW240A4
Serial Number: BTDA327105PZ2403GN
LU WWN Device Id: 5 001517 8f3661985
Firmware Version: DC02
User Capacity: 240,057,409,536 bytes [240 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Sep 8 14:03:44 2019 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: FAILED!
Drive failure expected in less than 24 hours. SAVE ALL DATA.
See vendor-specific Attribute list for failed Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x02) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 5860) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x7f) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Abort Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 48) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x0025) SCT Status supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 37441h+14m+38.250s
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
170 Available_Reservd_Space 0x0033 001 001 010 Pre-fail Always FAILING_NOW 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 83
183 SATA_Downshift_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 090 Pre-fail Always - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 060 060 000 Old_age Always - 40
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 039 049 000 Old_age Always - 39 (Min/Max 20/49)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 83
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
225 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1629373
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65535
227 Workld_Host_Reads_Perc 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 24
228 Workload_Minutes 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65535
232 Available_Reservd_Space 0x0033 001 001 010 Pre-fail Always FAILING_NOW 0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 048 048 000 Old_age Always - 0
241 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1629373
242 Host_Reads_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 518191
249 NAND_Writes_1GiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 468253
SMART Error Log not supported
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 37441 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 37424 -
# 3 Offline Interrupted (host reset) 10% 20433 -
# 4 Extended offline Completed without error 00% 20424 -
# 5 Extended offline Completed without error 00% 20411 -
# 6 Offline Interrupted (host reset) 10% 20410 -
# 7 Extended offline Completed without error 00% 20410 -
# 8 Extended offline Completed without error 00% 20398 -
# 9 Offline Interrupted (host reset) 10% 20397 -
#10 Offline Interrupted (host reset) 10% 4 -
#11 Offline Interrupted (host reset) 10% 0 -
#12 Offline Interrupted (host reset) 10% 0 -
#13 Offline Interrupted (host reset) 10% 0 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Je disk vadný?
-
Smartctl vypadá v pořádku:
smartctl -a /dev/sdb
...
SMART overall-health self-assessment test result: FAILED!
Drive failure expected in less than 24 hours. SAVE ALL DATA.
...
9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 37441h+14m+38.250s
...
170 Available_Reservd_Space 0x0033 001 001 010 Pre-fail Always FAILING_NOW 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
...
232 Available_Reservd_Space 0x0033 001 001 010 Pre-fail Always FAILING_NOW 0
co?? :D
Tohle SSD je IMO chodící mrtvola..
jinak u smartmontools neni od věci si nainstalovat poslední verzi - už je venku 7.0.0.
EDIT: 4 roky - celkem slušné, na to že jde o spotřební disk, v tom datacentru asi dostal zabrat..
-
530 byl před lety spotřebka, navíc někde mezi lowend a mid-range...
Několik let v serveru... no chudák disk ;-)
-
1. Mohu se zeptat, jak se chybující disk pozná? Podle FAILING_NOW ?
2. Proč disk nebyl teda vyhozen z pole?
3. Může to způsobovat přetížení disku viz atop?
4. Zde je smart ještě /dev/sda ten je asi také v háji...
smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Intel 530 Series SSDs
Device Model: INTEL SSDSC2BW240A4
Serial Number: BTDA327101HH2403GN
LU WWN Device Id: 5 001517 8f3660734
Firmware Version: DC02
User Capacity: 240,057,409,536 bytes [240 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Sep 8 15:15:46 2019 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: FAILED!
Drive failure expected in less than 24 hours. SAVE ALL DATA.
See vendor-specific Attribute list for failed Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x02) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 5860) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x7f) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Abort Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 48) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x0025) SCT Status supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 37262h+07m+30.480s
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
170 Available_Reservd_Space 0x0033 001 001 010 Pre-fail Always FAILING_NOW 0
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 51
183 SATA_Downshift_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 090 Pre-fail Always - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 000 000 000 Old_age Always - 104
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 034 049 000 Old_age Always - 34 (Min/Max 20/49)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 51
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
225 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1608451
226 Workld_Media_Wear_Indic 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65535
227 Workld_Host_Reads_Perc 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 34
228 Workload_Minutes 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 65535
232 Available_Reservd_Space 0x0033 001 001 010 Pre-fail Always FAILING_NOW 0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 066 066 000 Old_age Always - 0
241 Host_Writes_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1608451
242 Host_Reads_32MiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 844553
249 NAND_Writes_1GiB 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 397202
SMART Error Log not supported
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 37248 -
# 2 Offline Interrupted (host reset) 10% 20433 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 20424 -
# 4 Extended offline Completed without error 00% 20411 -
# 5 Offline Interrupted (host reset) 10% 20410 -
# 6 Extended offline Completed without error 00% 20410 -
# 7 Extended offline Completed without error 00% 20398 -
# 8 Offline Interrupted (host reset) 10% 20397 -
# 9 Offline Interrupted (host reset) 10% 4 -
#10 Offline Interrupted (host reset) 10% 0 -
#11 Offline Interrupted (host reset) 10% 0 -
#12 Offline Interrupted (host reset) 10% 0 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Děkuji
-
1. Mohu se zeptat, jak se chybující disk pozná? Podle FAILING_NOW ?
Jop, SMART zobrazuje normalizované hodnoty a pokud jsou na nebo pod THRESH tak je to problém. Obzvlášť ty typu Pre-fail. Tyhle dva disky už mají tolik mrtvého místa, že už jim skoro došel záložní prostor.
-
Kdyby ty SSD byly v RAID0, ještě by dlouho žily. RAID1 likviduje nejen SSD, ale i HDD.
-
Kdyby ty SSD byly v RAID0, ještě by dlouho žily. RAID1 likviduje nejen SSD, ale i HDD.
Tak určitě.
(A ať se toho nikdo nechytí - RAID 0 není RAID ale recept na ztrátu dat. RAID1 nelikviduje disky o nic víc než žádný RAID.)
-
> 2. Proč disk nebyl teda vyhozen z pole?
Protože pořád ještě nenahlásil fatální chybu, jenom zpomalil.
Patrně mu došly volné celé erase-bloky a má čím dál víc práce s průběžnými škatule-batulemi, aby v rámci wear levelingu mohl nějaký erase block celý smazat a realokovat na něj použité uvolněné řádky, sesbírané z jiných částečně zaplněných erasebloků...
-
iotop si pustil?
-
iotop si pustil?
A co přesně mám hledat? IO>0
Tam se tam nejčastěji objevuje jbd2/md2-8 - to je žurnálovací systém, to by mohlo vést na ty vadné disky?
Následně mysqld....
-
Kdyby ty SSD byly v RAID0, ještě by dlouho žily. RAID1 likviduje nejen SSD, ale i HDD.
Tak určitě.
(A ať se toho nikdo nechytí - RAID 0 není RAID ale recept na ztrátu dat. RAID1 nelikviduje disky o nic víc než žádný RAID.)
Redundance se nedělá zdvojením disků, ale zdvojením serverů.
-
Kdyby ty SSD byly v RAID0, ještě by dlouho žily. RAID1 likviduje nejen SSD, ale i HDD.
Tak určitě.
(A ať se toho nikdo nechytí - RAID 0 není RAID ale recept na ztrátu dat. RAID1 nelikviduje disky o nic víc než žádný RAID.)
Redundance se nedělá zdvojením disků, ale zdvojením serverů.
Redundance se dělá na těch úrovních, kde ji zrovna potřebuješ
-
Dobre rano,
Prosim opravte me pokud nemam pravdu. Prijde mi ze pouziti md raid 1 na ssd neni uplne nejlepsi. Pokud budu delat raid1, tak se pri vytvareni obsah prvniho disku prepise na druhy disk na blokove urovni. Tim si druhy disk bude myslet ze je cely obsazeny. Asi by se to dalo resit tim ze pokud necham oba disky zesynchronizovat, muzu je pote zfromatovat, tam by mel zafungovat trim. Nicmene md raid musi poslat trim oboum diskum. Nevim zdali to umi.
Radek
-
MD raid umí trim od kernelu 3.7
https://homerl.github.io/2016/05/06/Trim-discard-support/#Mdadm
-
Dobre rano,
Prosim opravte me pokud nemam pravdu. Prijde mi ze pouziti md raid 1 na ssd neni uplne nejlepsi. Pokud budu delat raid1, tak se pri vytvareni obsah prvniho disku prepise na druhy disk na blokove urovni. Tim si druhy disk bude myslet ze je cely obsazeny. Asi by se to dalo resit tim ze pokud necham oba disky zesynchronizovat, muzu je pote zfromatovat, tam by mel zafungovat trim. Nicmene md raid musi poslat trim oboum diskum. Nevim zdali to umi.
Radek
Trochu nad tím dumám, a je to zajímavý tenký led :-)
Tady (https://serverfault.com/questions/752016/why-does-a-raid-10-device-need-to-be-initialized) o tom debatěj. Sesynchronizovat oba disky při vytváření mirroru je dobré k tomu, aby se později ten mirror dal podrobovat pravidelné kontrole (porovnávat oba disky). Protože ta kontrola jede šmahem po celé ploše na blokové vrstvě, o vrstvu níž, než žije filesystém (a o filesystému nic neví).
TRIM resp. Discard tu pravidelnou kontrolu nijak neovlivní = ani neusnadní. Trim totiž z filesystému MD RAIDem de facto jenom "propadne skrz", aniž by si RAID vedl nějaká metadata pro svou pozdější potřebu, který blok je obsazený (má se kontrolovat) a který nikoli (při periodické kontrole na něj kašlat, minimálně nekontrolovat disky v zrcadle proti sobě).
Pravidelně kontrolovat celou plochu RAIDu je vhodné, protože se tím včas objeví vadné sektory. Protože když se pravidelná kontrola zanedbá, mohou vadné sektory vzniknout potichu na obou discích. Třeba na různých adresách (LBA offsetech) - ale v logice RAIDu to znamená, že oba disky budou při kompletním přečtení označeny za vadné.
Takže v tomto ohledu: počáteční sync ano, bez ohledu na to, že filesystém stejně poroste "od prázdného disku" a postupně ho zaplní svým platným payloadem a metadaty - a cokoli zapsaného bude z principu synchronní mezi oběma disky.
Ten počáteční sync lze vypnout argumentem --assume-clean, ale pak je myslím vhodné, vypnout taky pravidelnou kontrolu :-(
Tak mě napadá, resp. vrtá mi hlavou, jak je vůbec možné, že při pravidelné kontrole není principielně na škodu taky TRIM/Discard. Touto transakcí totiž disku říkáte "tento prostor je volný" = lze zrecyklovat, v případě potřeby přemapovat apod. Chápal bych to tak, že pokud takový sektor přečtete, není definováno, co tou operací získáte za data.
Takže nemá smysl, řešit jejich porovnání mezi disky navzájem při pravidelném RAID skenu. Je vůbec platná operace, číst ze sektoru, na který byl naposledy proveden TRIM? A je v tom případě skutečně uvolněn? Neznamená to spíš, že při pokusu o čtení se ten sektor musí napřed někam namapovat? Takže ten TRIM přijde vniveč? Spousta dobrých otázek :-)
No on na to zřejmě pamatuje ATA standard (https://unix.stackexchange.com/questions/381483/independently-verify-that-trim-indeed-works-on-ssd) (hledejte první odpověď, která se zabývá variantami "Read After Trim"). Variant chování disku je dle normy možných několik, konkrétní model disku nemusí podporovat všechny, existuje ATA příkaz na zjištění podporovaných variant, a vyšší vrstvy (FS, RAID) si zřejmě mohou říct o konkrétní variantu... Zajímavé věci toto, asi bych to měl někdy pod Linuxem vyzkoušet. A zapnout si k tomu "maximum verbosity" :-) Jestli MDRAID oficiálně TRIM podporuje, měl by si být této nuance vědom. Heh vždyť ona se ta situace pro konkrétní RAID volume může změnit i výměnou disku za jiný kus (/model / verzi firmwaru).
Každopádně mi z toho plyne, že správně by bylo, použít FS, který si redundanci nějakých sektorů/bloků/clusterů prostě alokačních jednotek řeší sám, a případnou kontrolu provádí jenom nad bloky, které má dle metadat alokovány do souborů (modulo ještě třeba "děravé" soubory = alokované pouze částečně). U FS které jedou přímo nad NAND Flash je to jasná věc. U FS které jedou nad blokovou vrstvou s TRIMem je to trochu nesamozřejmé. Který to umí? Co třeba ZFS?
Anebo mít RAID, který si taky vede nějakou "bitmapu využití bloků". Per sektor by to asi trochu zabolelo kapacitně (0.2%, nebo 0.025%), sežralo by to na režii pár IOps (asi by to nemuselo běžet v "direct" režimu), ty bitmapy by se přepisovaly pořád na jednom místě, a to tak že pravidelně (tohle by mohlo zabolet z hlediska opotřebení flashky, možná i plotny).
On MD RAID má v modernějších verzích headeru tzv. write-intent bitmap (https://www.linuxexpres.cz/praxe/sprava-linuxoveho-serveru-softwarovy-raid-prakticky-1) - což se uplatní při rebuildu, ale nevede si to informaci o využití/nevyužití bloku vyššími vrstvami (navíc to má zřejmě dost hrubé rozlišení = velkou "velikost bloku"). Přesto ale: ejhle další věc, která by mohla zvyšovat počet zápisů na disky = opotřebení SSD, pokud porovnáváme "RAID 1" vs. "žádný RAID". Ta bitmapa dá vypnout, při vytváření pole mdadm --bitmap=none. Ale jakýkoli rebuild pak jede po celé ploše...
-
... Přesto ale: ejhle další věc, která by mohla zvyšovat počet zápisů na disky = opotřebení SSD, pokud porovnáváme "RAID 1" vs. "žádný RAID". Ta bitmapa dá vypnout, při vytváření pole mdadm --bitmap=none. Ale jakýkoli rebuild pak jede po celé ploše...
Tady bych se přiklonil k "žádný RAID". Vždyť SSD je plné bloků se samoopravnými kódy a má k tomu i SMART, na kterém můžeme stav sledovat a po překročení limitu to SSD vyměnit.
Pro snadnější manipulaci je však dobré mít nad ním virtualizaci HW v podobě LVM nebo třeba ZFS. Případná výměna SSD tak může proběhnout za plného provozu.
-
... Přesto ale: ejhle další věc, která by mohla zvyšovat počet zápisů na disky = opotřebení SSD, pokud porovnáváme "RAID 1" vs. "žádný RAID". Ta bitmapa dá vypnout, při vytváření pole mdadm --bitmap=none. Ale jakýkoli rebuild pak jede po celé ploše...
Tady bych se přiklonil k "žádný RAID". Vždyť SSD je plné bloků se samoopravnými kódy a má k tomu i SMART, na kterém můžeme stav sledovat a po překročení limitu to SSD vyměnit.
Pro snadnější manipulaci je však dobré mít nad ním virtualizaci HW v podobě LVM nebo třeba ZFS. Případná výměna SSD tak může proběhnout za plného provozu.
Protože to, aby odešel celý SSD naráz z jiných důvodů než prošoupání buněk, se nestává...
-
RAID 1 bez externych zaloh je tiez nanic. Nam sa kedysi stalo na nejakej Intel doske so zabudovanym HW raidom a RHEL6, ze master disk zblbol, zapisoval chybne a slave disk to pekne poslusne cele zmirroroval aj s chybami (kedze to slo low level, bez znalosti FS a CRC). Prisli sme na to az po tyzdni (interval paskovej zalohy) ked tar zacal protestovat, ze nevie citat subory a zalohovat na DLT.
-
RAID 1 bez externych zaloh je tiez nanic.
Nepochybně.
-
Pro snadnější manipulaci je však dobré mít nad ním virtualizaci HW v podobě LVM nebo třeba ZFS. Případná výměna SSD tak může proběhnout za plného provozu.
Protože to, aby odešel celý SSD naráz z jiných důvodů než prošoupání buněk, se nestává...
Proto ZFS. Máš snad něco proti němu?
-
Pro snadnější manipulaci je však dobré mít nad ním virtualizaci HW v podobě LVM nebo třeba ZFS. Případná výměna SSD tak může proběhnout za plného provozu.
Protože to, aby odešel celý SSD naráz z jiných důvodů než prošoupání buněk, se nestává...
Proto ZFS. Máš snad něco proti němu?
RAID-Z může být na něco dobré řešení. Když už člověk živí Solaris nebo BSD...
-
Pro snadnější manipulaci je však dobré mít nad ním virtualizaci HW v podobě LVM nebo třeba ZFS. Případná výměna SSD tak může proběhnout za plného provozu.
Protože to, aby odešel celý SSD naráz z jiných důvodů než prošoupání buněk, se nestává...
Proto ZFS. Máš snad něco proti němu?
Pozadavky na HW, performance, atd...Ne vzdy je zfs to optimalni.
-
Pro snadnější manipulaci je však dobré mít nad ním virtualizaci HW v podobě LVM nebo třeba ZFS. Případná výměna SSD tak může proběhnout za plného provozu.
Protože to, aby odešel celý SSD naráz z jiných důvodů než prošoupání buněk, se nestává...
Proto ZFS. Máš snad něco proti němu?
Pozadavky na HW, performance, atd...Ne vzdy je zfs to optimalni.
Proto jsem uvedl i LVM. Stačí si jen vybrat, co se bude hodit lépe.