Ahoj,
mám po ruce tuhle UPS (http://www.mysynergyups.com/core/getthumb?user=4203&site=6243&w=400&h=400&file=uploaded%2Fimages%2FBack%20UPS%20Pix%2FBK400%20(400%20x%20300).jpg), kterou chci použít k automatickýmu kotli na tuhý paliva (odběr 35W, nárazově na pár sekund 150W). Tahle UPS má samozřejmě KO baterie a já budu muset pořídit nový. Nejlepší by samozřejmě bylo pořídit přesně stejnej typ...
A teď přichází klasická otázka českýho neznalýho kutila - Co když připojím baterii o řádově dvojnásobné kapacitě? Co když připojím baterii z auta (s normálním elektrolytem, ne bezúdržbovou, 55Ah)? Nemáte někdo zkušenosti?
Něco někde v pozadí mysli mi říká, že tahle UPS bude ještě z takových dob, že by jí to mohlo/mělo být jedno a měla by fungovat s jakymkoliv olověnym akumulátorem. Pletu se (šeredně)?
Díky za konstruktivní odpovědi.
(Že tomu nerozumím, vím. Proto se ptám)
-
Tak nejdřív tu ups otevři, bude v tom nejspíš úplně standartní aku, jaké se prodávají i dnes.
S větší kapacitou bych tam nedával, jednak se tam rozměrově nevejde a pak nabíjecí elektronika se může dlouhodobou zátěží přehřát a vyhořet.
Jestli je na tom kotli nějaké čerpadlo, které bude živené z téhle UPS, tak se s ním rozluč.
Osobně bych doporučil spíš tohle řešení: http://e-levne.cz/cs/ups/166-ups-pwb-eh-500l-pro-cerpadla-topnych-systemu.html
-
Prakticke zkusenosti nemam, ale vzhledem k tomu ze novou UPS koupis do tisicovky, tak bych se do zadneho bastleni radsi nepoustel.
-
Prakticke zkusenosti nemam, ale vzhledem k tomu ze novou UPS koupis do tisicovky, tak bych se do zadneho bastleni radsi nepoustel.
Nová UPS za litr nebude mít 700 Wh.
Podle mě to bude fungovat, normálně bych to připojil.
A příště si pořídil kotel, který funguje bez elektřiny.
-
Prakticke zkusenosti nemam, ale vzhledem k tomu ze novou UPS koupis do tisicovky, tak bych se do zadneho bastleni radsi nepoustel.
Nová UPS za litr nebude mít 700 Wh.
Podle mě to bude fungovat, normálně bych to připojil.
A příště si pořídil kotel, který funguje bez elektřiny.
tomu se říká ohniště, nebo krbovky :)
Jinak APC400 - 400VA akumulátor. Koupit náhradu lze (google).
Bastlení nemá moc smysl, cenově to vyjde +- plychta.
-
K cemu 700 Wh :o? Pri delsim vypadku se ten kotel stejne bude muset vypnout.
-
A příště si pořídil kotel, který funguje bez elektřiny.
Pravda, jestli má manželku, tak proč si kupuje automatickej kotel? ;D
-
Nieco som o tom studoval. Vyzera to tak ze autoateria ma inak konstruovane elektrody tak aby narazovo dodavali velky prud pre starter ale zas rychlo klesa napetie, upskova bateria je zas na to aby drzalo napetie ale prud uz nema taky velky. Prakticky by ste tym ups splietol a autobateriu by vyhodnotil za vybitu po par desiatkach sekund.
-
Tato UPS se k napájení čerpadla vůbec nehodí, protože nemá sinusový průběh napětí. Čerpadlo při delším provozu pravděpodobně odejde, neboť impedance kondenzátoru a vinutí bude při daném průběhu napětí jiná. Pro čerpadla se vyrábějí speciální záložní zdroje z tohoto důvodu. Při ceně čerpadla nemá smysl tímto způsobem "šetřit". Co se týká možných úspor, lze doporučit toto řešení http://www.tzb-info.cz/5418-unikatni-funkce-grundfos-autoadapt . Provoz na baterii bude jistě o něco delší. Také je pravděpodobné, že řídící elektronice a měniči by teoreticky neměl vadit jiný průběh napětí, ale to by bylo třeba prozkoumat, praktickou zkušenost s tím nemám.
-
S tim "efektivnim čerpadlem" je to dobrá blbost. Protože článek zamlžuje jednu zásadní věc - kampak se asi ztratí ta elektrická energie spotřebovaná čerpadlem?
Úspora tedy nebude za elektřinu, ale za rozdíl mezi cenou tepla z elektřiny a z plynu. A tam už to přestává mít (když si člověk k tomu připočte nutnou práci) zajímavý.
-
S tim "efektivnim čerpadlem" je to dobrá blbost. Protože článek zamlžuje jednu zásadní věc - kampak se asi ztratí ta elektrická energie spotřebovaná čerpadlem?
Úspora tedy nebude za elektřinu, ale za rozdíl mezi cenou tepla z elektřiny a z plynu. A tam už to přestává mít (když si člověk k tomu připočte nutnou práci) zajímavý.
Efektivita je v tom, že to tupě nečerpá, když to není třeba a snižuje to potřebný příkon. Co na tom není jasné? U většiny čerpadel si vyberu jednu ze tří variant a tím to končí. Rozebrané jsem to neměl a tak předpokládám, že v tom bude něco jako frekvenční měnič. To by stálo za to oveřit. Spínanému zdroji by pak nemusel vadit obdélníkový průběh napětí z té UPS. O tom to je. Ale to je jen má teorie, která by se musela ověřit.
-
Efektivita je v tom, že to tupě nečerpá, když to není třeba a snižuje to potřebný příkon.
Energie vynaložená na tupé čerpání se neztratí, ale ve formě tepla vyhřívá dům. Proto když se méně čerpá, o to víc musí topit kotel.
V případě elektrokotle je proto vysoká investice do úsporného čerpadla nepříliš bystré rozhodnutí. V ostatních případech se ušetří pouze rozdíl mezi elektřinou a plynem/dřevem/uhlím.
-
Efektivita je v tom, že to tupě nečerpá, když to není třeba a snižuje to potřebný příkon.
Energie vynaložená na tupé čerpání se neztratí, ale ve formě tepla vyhřívá dům. Proto když se méně čerpá, o to víc musí topit kotel.
V případě elektrokotle je proto vysoká investice do úsporného čerpadla nepříliš bystré rozhodnutí. V ostatních případech se ušetří pouze rozdíl mezi elektřinou a plynem/dřevem/uhlím.
Myslím, že od topení je kotel a je jedno jaký. Ne čerpadlo. Ano ta energie se ve formě tepla neztratí. Spíše to je o návrhu celého systému a o tom, že ne vždy musí čerpadlo běžet na plný výkon, aby topné médium dostatečně cirkulovalo. Rovněž je to o jeho pracovním přetlaku, který kolísá....
-
Len potvrdim, ze s touto UPS cerpadlo fungovat nebude alebo len velmi kratko.
Potrebujes UPS s cistym sinusovym vystupom, ktore su drahsie.
Pre info o vystupoch UPS sa pozri sem
http://diit.cz/clanek/databaze-tvaru-vystupniho-napeti-zaloznich-zdroju-ups (http://diit.cz/clanek/databaze-tvaru-vystupniho-napeti-zaloznich-zdroju-ups)
-
Díky za odpovědi, hodně mi daly.
Osvětlení situace: Kotel Viadrus s elektronikou Siemens, čerpadlo Grundfos "chytré", víceméně to, co je tady ve foru vložené jako obrázek (mimochodem, opravdu si bere jen pár wattů, oproti "tupému", které jede hned vedle na 35W).
Zpět k věci: Vedle té UPS, kterou jsem dal v původním dotazu, je i Smart varianta řekněme podobného stáří. Nevíte, jestli všechny Smart měly sinusový průběh? Hledal jsem to, ale vzhledem k tomu, že pojmenování majís tále stejné, padají mi všude jen modernější varianty...
Díky za rozšíření obzorů.
-
doma máme krbovou vložku s výměníkem vody a právě proto, že v domě máme samotížné topení je nutné tu vodu z výměníku hnát čerpadlem, kterí je zapojené do klasické zásuvky kde dostává proud naprosto stejný jako jde ven ze zde uvedené UPS. UPS pro tyto účely zajišťuje, aby když vypadne proud a topí se, se nepřehřálo/prasklo topné těleso.
-
Měnil jsem aku v jiné APC UPS a byly tam standardní aku, které lze koupit někde v GESu a podobných obchodem mnohem levněji než "originál" od APC (což je úplně totéž, APC aku nevyrábí, jen polepuje - pravý výrobce je tam pod nálepkou nebo někde okolo dohledatelný). Ale sinus to mít určitě nebude.
-
> dostává proud naprosto stejný jako jde ven ze zde uvedené UPS.
Omyl, uz bolo spomenute ze na cerpadlo treba UPSku so sinusovym priebehom. Zjednodusene vysvetlene, motor ma pri behu nahromadenu znacnu energiu (kineticku a magneticku) a pri nesinusovom napajani je tendencia v kazdom cykle odovzdat jej cast nazad do zdroja. Bezna UPSka toto nezvlada, vznikaju pri tom pulzy vysokeho napatia a znici sa bud ona alebo motor.
Este mi napadlo, neda sa zohnat cerpadlo na jednosmerny prud? To by sa potom mohlo napajat priamo z baterie(cez rele). Iba elektronika by dostala vystup z UPS (na to je UPS aj primarne urceny - na elektroniku nie na pohon motorov).
-
Pri experimentovaní s UPS pozor. Videl som niekoľko UPS kde baterky "napuchli" tak, že ich bolo potrebné zo skrinky vysekať s majzlom... Aby sa ti nestalo že "jednorazovo vykúriš" dom na 600 stupňov.
-
UPS na snímku má pseudosinusý průběh výstupního napětí (při běhu z akumulátoru), což vůbec nevadí, pokud se tím napájí čerpadlo bez elektroniky (čerpadla s elektronickou regulací potřebují čistý sinus). Čerpadlo se bude při provozu z baterie o něco víc zahřívat, což vůbec nevadí, jelikož je chlazené protékající vodou. Jiná věc je, že UPS nemá chladič s ventilátorem, ale jen akumulační chladič, který je počítaný jen na určitou kapacitu akumulátoru. Tudíž po vybití interního akumulátoru má teplotu tak akorát. Pokud se přidá další akumulátor, tak při větší než malé zátěži UPS hrozí přehřátí invertoru UPS.
-
Už jsem viděl tuhle malou ups připojenou na autobaterii a jak to běhalo. Ale nedělal bych to. A pak už jsem viděl čerpadla která s nejlevnější ups běžela v pohodě a taky taková která se neroztočila - nejsem topenář, nevim proč.
Baterku koupíš v každém IT krámku, ale ti pro ní většinou jednou do prodejny s bateriema kde si jí můžeš koupit rovnou. Bude to 12V/7 (7.2)Ah. Jediný rozdíl v bateriích je, že některé maji uzké a některé široké kontakty - ty potřebuješ asi ty široké. Koupil bych jí tam, kde se s tebou dohodnou že když čerpadlo nevrnkne tak jí doneseš zpátky.
-
Pri experimentovaní s UPS pozor. Videl som niekoľko UPS kde baterky "napuchli" tak, že ich bolo potrebné zo skrinky vysekať s majzlom... Aby sa ti nestalo že "jednorazovo vykúriš" dom na 600 stupňov.
Jo, přesně tak, také jsem to párkrát zažil (APC Smart UPS). Majzl jsem sice použít nemusel, ale vydolovat baterky byl problém - mám dojem, že šlo rozmontovat kostru bedýnky. Nafoukly se tak, že praskl jejich futrál, přesněji povolil šev nebo spoj nebo jak to nazvat- ještěže díra byla nahoře a není v nich kapalný elektrolyt.
Jinak historická UPS vypadá jinak, v práci máme plně funkční kousek z roku 1987 (od firmy TOPAZ, 1000 VA). Aku samozřejmě už vícekráte měněné; originální typy ze začátku nešly sehnat, takže jsme používali jiné, vybírané pouze podle rozměrů, aby se vešly dovnitř, takže spíše menší ;-). Nikdy nebyly žádné problémy, výdrž by možná byla horší, ale to nás nepálilo.
-
Pri experimentovaní s UPS pozor. Videl som niekoľko UPS kde baterky "napuchli" tak, že ich bolo potrebné zo skrinky vysekať s majzlom... Aby sa ti nestalo že "jednorazovo vykúriš" dom na 600 stupňov.
Autobaterku chce dát vně, navíc autobaterky neobsahují tu skelnou vatu která napuchuje a mají rozumné otvory proti přeplynování. Jediný problém by byl při dlouhodobém silném přebíjení, kdy ji vyvaří, ale nejdřív vyrobí výbušnou směs kyslíku a vodíku. Ale na to má UPS ochranu (a stejně to musí při nasazování změřit).
-
Taky jsme měli připojené chytré čerpadlo "Grundfos Alpha2" na takové APC-UPS. Ale upska byla dost nespolehlivá, kapacita mizerná a průběh výstupního napětí opravdu nebyl sinus. Nakonec jsme použili průmyslový záložní zdroj se sinem - český Astip a klasickou autobaterii, na kterou je stavěný. Funguje to skvěle, kapacita nesrovnatelná a při výpadku proudu může systém běžet dny jen na baterii.
Postřehy jsem sepsal do (silně laického) článku na blogu (http://www.tomas-dvorak.cz/clanky/pripravy-na-domaci-fve-zacali-jsme-u-krbovych-kamen-bojleru-a-primotopu).
-
právě proto, že v domě máme samotížné topení je nutné tu vodu z výměníku hnát čerpadlem
Nechybí v té větě někde negace? Samotížné systémy čerpadlo nevyužívají, pokud ano, pak už to jsou systémy s nuceným oběhem a ne samotížné (se samovolným oběhem).
-
omlouvám se....topení máme samotížné s primárním kotlem v kotelně a právě zmiňovanou krbovou vložku máme v obýváku a výměník napojen do toho stávajícího samotížného systemu, a kvůli tomu topnému tělesu ve vložce je nutné tu vodu čerpat/cyrkulovat
-
Re: Martin, ondro, Juraj, tdvorak
A uz jste nejakou takto znicenou UPSku nebo dokonce cerpadlo videli?
Re: Martin
A ten AutoAdapt jsi nekdy zkousel a pochopil? Jeden vecer jsem hledal na netu, jak to funguje. Jak to cerpadlo dokaze prijit na spravny tlakovy spad a prutok, kdyz o topne soustave vi jeste mene nez ja? Jak pozna napr. vyvazovaci ventily v ceste? (Ja jsem tenkrat cerpadlo zbabele prepnul na konstantni tlak, ten jsem nejak citem nastavil a sel od toho.)
-
omlouvám se....topení máme samotížné s primárním kotlem v kotelně a právě zmiňovanou krbovou vložku máme v obýváku a výměník napojen do toho stávajícího samotížného systemu, a kvůli tomu topnému tělesu ve vložce je nutné tu vodu čerpat/cyrkulovat
Takze mas kombinaci samotiz plus cerpadlo? Neprijde ti to trochu eklhaft? Nemas nahodou pouze nouzovy dochlazovaci okruhDíky za odpovědi, hodně mi daly.
Osvětlení situace: Kotel Viadrus s elektronikou Siemens, čerpadlo Grundfos "chytré", víceméně to, co je tady ve foru vložené jako obrázek (mimochodem, opravdu si bere jen pár wattů, oproti "tupému", které jede hned vedle na 35W).
Zpět k věci: Vedle té UPS, kterou jsem dal v původním dotazu, je i Smart varianta řekněme podobného stáří. Nevíte, jestli všechny Smart měly sinusový průběh? Hledal jsem to, ale vzhledem k tomu, že pojmenování majís tále stejné, padají mi všude jen modernější varianty...
Díky za rozšíření obzorů.
Pokud se jedna o klasicky LMUcko tak to je schopno zjistit spatny prubeh napeti a uvede se do failsafe stavu. Tazke tam bych smejd nedaval. Spickova spotreba kotle je uvadena na 60W. Prakticky ale je kolem tech 30W.
-
....
Zpět k věci: Vedle té UPS, kterou jsem dal v původním dotazu, je i Smart varianta řekněme podobného stáří. Nevíte, jestli všechny Smart měly sinusový průběh? Hledal jsem to, ale vzhledem k tomu, že pojmenování majís tále stejné, padají mi všude jen modernější varianty...
APC UPS řada Smart bývaly a dosud jsou typ line-interactive (některé dražší typu online to ale nebude asi tvůj případ) a kromě podřady Smart SC mají IMHO čistý sinusový výstup. Ruku do ohně za to, ale nedám. Pokud chceš mít jistotu, tak si musíš sehnat přístup k osciloskopu nebo grafickému multimetru a podívat se té UPS na zoubek resp. na výstup. Nebo se zkus dotázat do fóra na APC webu.
-
Re: Martin, ondro, Juraj, tdvorak
A uz jste nejakou takto znicenou UPSku nebo dokonce cerpadlo videli?
Re: Martin
A ten AutoAdapt jsi nekdy zkousel a pochopil? Jeden vecer jsem hledal na netu, jak to funguje. Jak to cerpadlo dokaze prijit na spravny tlakovy spad a prutok, kdyz o topne soustave vi jeste mene nez ja? Jak pozna napr. vyvazovaci ventily v ceste? (Ja jsem tenkrat cerpadlo zbabele prepnul na konstantni tlak, ten jsem nejak citem nastavil a sel od toho.)
Viděl jsem nafouklé a prasklé originální APC baterie. Viděl jsem několik UPS, které prostě z ničeho nic přestaly fungovat a přepínaly mezi baterií a sítí. Nebo vytrvale hlásily chybu a přestaly fungovat zcela. Rozhodně bych se bál do toho zasahovat a svěřit natlakovaný kotel takové věci.
Chytré čerpadlo (G. Alpha2) jsem zkoušel s UPS a obdélníkovým výstupem. Bylo zřetelně slyšet, jak čerpadlo chrastí. Pro krátkodobý výpadek asi ok, při delším bych měl obavy. Ona ani ta kapacita záložního zdroje na nějaký delší výpadek nebyla. Dostačovala tak na pár hodin, než kotel / kamna zchladnou.
AutoAdapt reguluje výkon podle tlaku a teploty. Udělali jsme to jako ty, ozkoušeli pár režimů a automat fungoval nejlíp.
-
tdvorak:
Dekuji za odpoved. Zajimalo me hlavne to chrceni Alphy2 s obycejnou UPS.
Co se tyka toho autoadaptu, tak ja jsem ho prave vypnul a prepnul cerpadlo na konstantni tlak, protoze tam aspon priblizne tusim, kolik je potreba. (Slo pouze o vetsi kousek, Magna3 v panelaku, ale predpokladam, ze algoritmus v nich je stejnej.) A na rozdil od tebe jsem nikde nevycetl, ze by to melo zaviset jeste na teplote.
-
@hmmm: Rozdílnej zvuk byl znát ihned. Normálně neslyšný čepradlo drnčelo, chrastilo...jak to popsat. Zřejmě tomu ty obdélníky nevyhovujou. U toho sinovýho Astipu nepoznám rozdíl mezi během na baterii a zásuvku.
U nás šlo i o to, že rodiče mají dům v chatové oblasti, kde přívod nespadá rovnou pod elektrárny, ale pod družstvo. Případná závada tak může trvat dny, ve kterých by byli bez tepla a teplé vody (krbová kamna z výměníkem nejdou bez čerpadla používat). Takhle mají jistotu, že autobaterie utáhne čerpadlo několik dní a snadno ji vymění za jinou z auta. Nejde tedy jen o zálohu po čas vychladnutí, ale o alternativní zdroj v případě delších problémů.
Ještě k autoadaptu: čerpadlo má zabudovanej teplotní senzor. Jak moc ho zohledňuje při regulaci nedovedu posoudit, umí jej ale používat pro regulaci na noční provoz. Při výrazným poklesu teploty kapaliny sníží výkon na naprostý minimum.
Autoadapt je defaultní režim čerpadla, což se hodí, když se provádí ještě regulace nějakým bimetalovým spínačem. Po odpojení a znovupřipojení čerpadla najede znovu autoadapt režim a vše funguje samo.
-
Díky moc za další odpovědi. Možná zkusím tu APC Smart dotáhnout k osciloskopu (někde sehnat) a podívám se, co z ní leze. I kdyby měla jen 10Ah baterii, tak to vydrží ject pár hodin. Nejde (jen) o výpadek elektřiny, ale i o proudovej chránič, kterej může vyletět a já bych rád překlenul třeba dobu, kdy budu v práci/na nákupu/jinde, abych nedojel do studenýho domu k vyhaslýmu kotli.
Ten akumulační chladič v UPS není problém předělat na aktivní a zkusit přiháknout silnější baterku (v rozumnym spektru, např. místo 10Ah dát 20Ah, ne 55Ah z auta...)
-
@Pavouk106 Opravdu stojí za to experimentovat se starou UPS místo toho pořídit novou průmyslovou? Abys pak naopak nejezdil do vymrzlýho domu proto, že se UPS rozhodla přepnout na baterii / vypnout zcela, i když proud nevypadl.
Ve firmě nám jich několik umřelo (vždy elektronika) a pro důležité věci bych jim už nevěřil. U PC je to vcelku jedno, tam je denně pod kontrolou a vcelku o nic nejde. Ale zavřít jí někam do kotelny, bez dohledu a doufat, že pojede... Slušný zdroj na externí baterii stojí +- 5000 Kč.
-
tdvorak: Já to stále beru informativně. Na začátku (vlákna) jsem neměl o ničem ponětí, teď už o tom vím víc. I na začátku nebylo jisté, zda to budu řešit UPSkou. Abych byl upřímnej, nebylo jistý, že to budu vůbec řešit. Průmyslovej zdroj je dobrej nápad, nicméně stojí asi 10x tolik a nejsem si jistej, jestli chci dávat takový peníze jen za zálohu topení, kdyby náhodou vyletěl chránič. To spíš po těch pár hodinách znova zatopim a chvíli budu v zimě...
Mimochodem ten kotel za 3 hodiny nevyhasne, jen jsem musel šneku ručně říct, aby vytlačil jednorázově víc uhlí (ještě žhavýho) a větráku ručně říct, aby ho pořádně ofouknul (jednorázově) a kotel zase šlape... :-)
-
ne, jen jsem musel šneku ručně říct, aby vytlačil jednorázově víc uhlí (ještě žhavýho) a větráku ručně říct, aby ho pořádně ofouknul (jednorázově) a kotel zase šlape... :-)
A když vypadne proud, čerpadlo se zastaví, kotli nehrozí přehřání a přetlakování? To máš řešeno nějakou dochlazovací smyčkou?
-
Nečetl jsem celé vlákno možná už to tu padlo já mám autobaterku 55Ah + kvalitní měnič 12/220v který zárověň funguje jako udržovací nabíječka.
-
A když vypadne proud, čerpadlo se zastaví, kotli nehrozí přehřání a přetlakování? To máš řešeno nějakou dochlazovací smyčkou?
Když vypadne proud, nefunguje šnek, kterej do kotle tlačí nový uhlí. Po několika hodinách tedy postupně vyhasne. Pokud by náhodou uhlí ve šneku prohořívalo dál a dál k zásobníku, je tam termohydraulickej ventil, kterej by uvolnil městskou vodu a zaplavil šnek (= uhasil doutnající uhlí). Kotel jako takovej se nemůže bez elektriky přetopit, všechny vstupy vzduchu jsou uzavřený a dmychadlo bez elektriky nejede...
-
Když vypadne proud, nefunguje šnek, kterej do kotle tlačí nový uhlí. Po několika hodinách tedy postupně vyhasne. Pokud by náhodou uhlí ve šneku prohořívalo dál a dál k zásobníku, je tam termohydraulickej ventil, kterej by uvolnil městskou vodu a zaplavil šnek (= uhasil doutnající uhlí). Kotel jako takovej se nemůže bez elektriky přetopit, všechny vstupy vzduchu jsou uzavřený a dmychadlo bez elektriky nejede...
Vychytané, díky za info. Když je voda nezávislá na elektrice, je to zas o něco snazší.
-
tdvorak: Tou hydraulikou je to pořešený dobře. Uhlí by teoreticky mohlo prohořet až do zásobníku, i když nemá pořádně přístup vzduchu (jen skrz komín a skrz díru v krytce dmychadla, ale tak jako tak ten vzduch jde do kotle, ne přímo do toho uhlí).
Celkově je ten kotel fajn, nicméně bez elektriky jsem v zadeki (zadeki > to by měli radost ve vedlejším vlákně ;D ), protože i kdybych chtěl ject na ruční přikládání (prostě jako obyč kotel na tuhý paliva), tak mi nejede čerpadlo...
Celý tohle vlákno vniklo spíš pro informovanost ohledně možností. UPS mám možnost mít zadara (+ 500 za baterku), nicméně nevyhovuje průběh výstupu. Průmyslovej zdroj bych měl doma rád, ale za těch pár hodin využití ročně mi zase nestojí... Takže holt budu doufat, že výpadky nebudou časté, proudovej chránič bude držet a já budu jen přikládat a vymetat popelník :-)
Díky moc všem za rady, názory a doporučení.