Dobrý deň,
pre kúrenie (vytápení) domu mám navrhnuté od jedného dodávateľa, že kúrenárska voda (voda, čo prúdi v podlahovke) bude rovnaká, ako voda, ktorá prúdi v sekundárnom okruhu tepelného čerpadla (typ TČ je zem-voda). Iné ponuky tieto vody oddelovali výmenníkmi. Má to nejaký zmysel (oddelené vody).
Prípadne akékoľvek postrehy k tomuto prístupu sú vítané.
-
pokud rupne sekundarni okruh v tepelnem cerpadle, nepokazi se?
pokud by pokazeni sekundarniho okruhu tepelneho cerpadla ohrozilo cele tepelne cerpadlo, tak bych tam dal vymenik,
oddelim tak ruzne okruhy.
bude se ve vymeniku ohrivat i uzitkova voda, takze vymenik bude stejne instalovan, pak bych ho vyuzil.
s vymenikem vzroste kapacita systemu, takze se podlahova voda pomaleji zahreje, ale take pomaleji vychladne.
ja bych byl asi pro vymenik, protoze oddelim okruhy a muzu kazdy opravovat samostatne.