Fórum Root.cz
Hlavní témata => Sítě => Téma založeno: lordrak 31. 12. 2025, 22:03:07
-
Ahoj ve spolek a případně dobře vkročte do nového roku.
Mám rb23011 a v SFP onu MA5671A. Nějak to funguje, musel jsem vypnout hlídání teploty, protože to občas (asi každých pár minut) hlásí blbiny (nejen teplota a mám pocit, že se posune v komunikaci pár bajtů a tím se vše přepíše na nesmyslné hodnoty).
Nicméně nejdivnější je, že si vykomunikoval 1Gbps, poskytovateli funguje 1Gbps (na jeho Huawei onu), ale mě to s MA5671A jede jen cca 200Mbps pro stahování a necelých 300Mbps pro odesílání.
Potýkáte se někdo s podobným chováním s MA5671A na Mikortiku?
Nebo vám to funguje jak po másle? Zkoušel jsem ještě další MA5671A modul a chová se naprosto stejně.
Díky
-
Co je to za ISP? Pouziva PPPoE?
-
Zdravím,
ta rychlost je odpovídající, víc z toho zařízení v režimu routingu nedostanete, nemá na to.
Viz https://mikrotik.com/product/RB3011UiAS-RM (https://mikrotik.com/product/RB3011UiAS-RM) sekce ethernet test results
Ahoj ve spolek a případně dobře vkročte do nového roku.
Mám rb23011 a v SFP onu MA5671A. Nějak to funguje, musel jsem vypnout hlídání teploty, protože to občas (asi každých pár minut) hlásí blbiny (nejen teplota a mám pocit, že se posune v komunikaci pár bajtů a tím se vše přepíše na nesmyslné hodnoty).
Nicméně nejdivnější je, že si vykomunikoval 1Gbps, poskytovateli funguje 1Gbps (na jeho Huawei onu), ale mě to s MA5671A jede jen cca 200Mbps pro stahování a necelých 300Mbps pro odesílání.
Potýkáte se někdo s podobným chováním s MA5671A na Mikortiku?
Nebo vám to funguje jak po másle? Zkoušel jsem ještě další MA5671A modul a chová se naprosto stejně.
Díky
-
Vždyť tam je rychlost pro 1518b pakety a 25 pravidel přes 1Gbps ..
-
Fasttrack máš nastavený? https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328227/Packet+Flow+in+RouterOS#:~:text=router%2E-,FastTrack
Když ve Winboxu otevřeš IP -> Settings, tak je tam dole vidět stav Fast Path a Fasttrack. Fast Path tě zajímá, když ten Mikrotik čistě routuje, Fasttrack tě zajímá, když ten Mikrotik NATuje. Jsou to techniky díky kterým jdou packety mnohem kratší cestou v network stacku a tak to má razantní vliv na výkon.
-
Zkus změnit na rozhraních queue z "hardware-only" na "ethernet-default".
-
Ahoj,
dekuji za nápady.
ISP je Poda s pevnou IP a mam vlastní ONU. Síť je tedy natovaná i routovaná na IPv4 a routovaná na IPv6.
Fast path a fast connect tam nemám, podle dokumentace to není kompatibilní s VLAN a Poda to má na VLAN.
Interně mám VLAN a gigabit není problém.
Při testu rychlosti na IPv4 mi cpu opravdu vyskočí někam k 90%.
Na IPv6 na 60%. Oba protokoly dají jen cca 230Mbps.
Queue jsem na iface and bridge nenašel.
Díky Zkus změnit na rozhraních queue z "hardware-only" na "ethernet-default".
-
Tak i IPv4 je okolo 55%.
FastTrack pravidla jsem přidal, povolil všude po cestě a změna nanastala ani v rychlosti ani v zatížení CPU.
-
Tak jsem jim popultil uzdu (měl jsem obavy o označování packetů) a zatížení CPU se snížilo na cca 32-48% během testů.
rychlost je ale stejná.
-
Problém leží v software routingu s VLAN tag processingem, který běží výhradně na CPU bez hardwarové akcelerace. RB3011 má dva nezávislé switch chipy s limitovaným kanálem do CPU.
Vaše konfigurace s VLAN filtrováním a NAT processingem nedokáže dosáhnout teoretického maxima. Realistická propustnost 200-300 Mbps je očekávaná pro vaši konfiguraci.
RB3011 má architekturní omezení:
- Slabá CPU-to-switch linka: 1-2 Gbps propojení mezi switch chipem a CPU, čímž je routing mezi portovými skupinami omezen.
- Single-threaded VLAN processing: VLAN tagging na firmware úrovni není hardwarově akcelerováno na RB3011, proto veškeré tagy procházejí CPU.
- FastPath a FastTrack nelze kombinovat s VLAN filtrováním. Pokud máte VLAN, FastTrack pravidla se budou ignorovat. Provoz prochází pomalejší cestou skrz firewall connection tracking, což znamená dodatečné CPU zatížení.
Bez změny hardwaru na CCR/RB5009 je toto maximum – architekturní omezení, ne konfigurace.
I Poda to musí vědět, jejich Huawei ONT má totiž dedikovaný processor pro GPON, RB3011 ne.