Debian na hardwarovém RAID 5

Jenda

Re:Debian na hardwarovém RAID 5
« Odpověď #30 kdy: 26. 10. 2014, 17:27:58 »
běžně se děje že nový HDD se při hot-swap běžně pojmenuje jinak protože původní jméno se neuvolnilo

Hint: /dev/disk/by-path/


Martin

Re:Debian na hardwarovém RAID 5
« Odpověď #31 kdy: 28. 11. 2014, 01:56:08 »
Zadarmo mám funkcionalitu zařízení, které by stálo 20tis. Tam někde totiž začínají HW raidy.

V monitorovacím systému se objeví hláška o budoucím selhání HDD, tak se zatelefonuje místnímu strážci serverovny ať se dostaví k serveru a tam kde se sama rozsvítila LED vymění HDD za nový. HW RAID sám provede hot-swap recovery a to je vše, nic dalšího se nemusí dělat.

Umí tohle tvoje funkcionalita zadarmo ?

HW raid řadiče za dobrou cenu adaptec či 3Ware

pet

HW RAID versus SW RAID
« Odpověď #32 kdy: 28. 11. 2014, 09:02:08 »
Z jednoho dokumenu od HP týkajícího se „HP ProLiant Gen8 Servers“:

„HP Dynamic Smart Array Controllers, which provide the same level of RAID protection as other HP Smart Array Controllers, differ from the other controllers by moving the proprietary RAID algorithms into an operating system device driver. These RAID algorithms, which run in the firmware of traditional Smart Array RAID controllers, now run in the server CPU and memory space as part of the Dynamic Smart Array closed source device driver software.“

Jinými slovy: nyní používáme SW RAID a náš closed source driver má stejný algoritmus jako předchozí HW RAID radiče (= pole je přenosné mezi systémy).

Tak proč nepoužívat SW RAID, když už na to přešel i HP?

MP

Re:HW RAID versus SW RAID
« Odpověď #33 kdy: 28. 11. 2014, 10:34:04 »
Z jednoho dokumenu od HP týkajícího se „HP ProLiant Gen8 Servers“:

„HP Dynamic Smart Array Controllers, which provide the same level of RAID protection as other HP Smart Array Controllers, differ from the other controllers by moving the proprietary RAID algorithms into an operating system device driver. These RAID algorithms, which run in the firmware of traditional Smart Array RAID controllers, now run in the server CPU and memory space as part of the Dynamic Smart Array closed source device driver software.“

Jinými slovy: nyní používáme SW RAID a náš closed source driver má stejný algoritmus jako předchozí HW RAID radiče (= pole je přenosné mezi systémy).

Tak proč nepoužívat SW RAID, když už na to přešel i HP?

Zkuste tenhle SW raid pouzit tam, kde nemate odpovidajici HP radic. Nada, nic. Kazdy raid je v principu SW, jen je odlisna HW platforma, nad kterym bezi. Mimochodem, muzete modifikovat (atd.) mdraid jeste pred bootem kernelu?

pet

Re:HW RAID versus SW RAID
« Odpověď #34 kdy: 28. 11. 2014, 12:35:21 »
Z jednoho dokumenu od HP týkajícího se „HP ProLiant Gen8 Servers“:

„HP Dynamic Smart Array Controllers, which provide the same level of RAID protection as other HP Smart Array Controllers, differ from the other controllers by moving the proprietary RAID algorithms into an operating system device driver. These RAID algorithms, which run in the firmware of traditional Smart Array RAID controllers, now run in the server CPU and memory space as part of the Dynamic Smart Array closed source device driver software.“

Jinými slovy: nyní používáme SW RAID a náš closed source driver má stejný algoritmus jako předchozí HW RAID radiče (= pole je přenosné mezi systémy).

Tak proč nepoužívat SW RAID, když už na to přešel i HP?

Zkuste tenhle SW raid pouzit tam, kde nemate odpovidajici HP radic. Nada, nic. Kazdy raid je v principu SW, jen je odlisna HW platforma, nad kterym bezi. Mimochodem, muzete modifikovat (atd.) mdraid jeste pred bootem kernelu?

Ani HP nemůže modifikovat, může pouze změnit konfiguraci, ale tím zničí data protože operace s daty funguje až po bootu a zavedení driveru. Nelze jim z toho ani nabootovat (což s mdraidem lze - sám to používám).